[咨询求助] 热电阻螺纹安装的疑问

[复制链接]
发表于 2013-2-25 10:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
热电阻过程接口M27*2,如果拧在管子上面留的螺纹安装附件上,没有完全拧进去,会不会导致过程介质泄露?
发表于 2013-2-25 10:55:50 | 显示全部楼层
另外你的那个母的是不是牙坏了,不然怎么会拧不进去,如果是这样,漏的可能性很大
发表于 2013-2-25 10:56:40 | 显示全部楼层
里面多垫几个小垫片
发表于 2013-2-25 10:56:53 | 显示全部楼层
先排除螺纹规格不对的情况。
螺纹安装的一次元件,其密封面通常在螺纹的一端,即螺纹或者在密封面之前或者在密封面之后。
热电阻螺纹在密封面之前的占多数,所以螺纹不完全拧进去泄露的可能很大。
双金属温度计的螺纹在密封面之后占多数,所以上好后螺纹往往会留一些在外面。
安装中常见的情况是焊的是双金属凸台,装的是热电阻,这时也会发生螺纹拧不到底的现象,这种情况由于凸台和元件的密封面不合,极易泄漏。