工控之家

 找回密码
加入工控之家

[咨询求助] 仪表安装材料的问题

[复制链接]
发表于 2013-2-22 10:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在仪表安装中,对材料材质具体的要求是什么,比如14*2的导压管能耐多少压力,多少温度?比如哈氏合金等,有这方面的资料和标准没?
发表于 2013-2-22 10:22:01 | 显示全部楼层
一般都是有管材表的,安装新的安装图标准,材质低于304的用304,其他安装管材走
发表于 2013-2-22 10:22:14 | 显示全部楼层
仪表安装时对所用材料只做规格(型号)和材质的要求;
而规格(型号)和材质的选用是由设计选定的,安装时不必过于关心。
仪表安装材料由于其特殊性,需要考虑和适应的范围很广,例如自身的支撑强度(配管中不加支撑而保持形状、震动场合不断裂),选用时余量很大,例如 Φ14×2  Φ18×3 的无缝钢管,通常用在 6MPa 以下的场合做引压管,但我遇到过错用在 10MPa 场合十来年也未发生问题的例子。
发表于 2013-2-22 10:22:31 | 显示全部楼层
一般材质要求和工艺管线一样或者高于工艺管线的要求,主要根据介质的特性决定:温度,腐蚀等因素。管线规格主要依据介质的状态:气体,液体,粘度,压力等。
发表于 2013-2-22 10:22:39 | 显示全部楼层
譬如:气体及粘度小的清洁液体一般可以选用14的取压管,粘度大的液体向原油,渣油选用18的取压管。