在些特殊工况通常需要拆装压力变送器,差压变送器,如果不按操作规程办,很容易把数字化设备损坏,所以掌握正确的拆装方法很重要。线头接反、短路或里面进了油水后很容易烧坏差压变送器,所以请大家注意压力变送器、差压变送器正确的拆装和维护。
拆差压变送器方法要求如下:
1、准备工具:一把活动帮手,一个梅花起子和电工黑胶带.
2、停抽油机,断电拉配电箱目闸.
3、用梅花起子卸开差压变送器盖板,松开电源接线.
4、用帮手拧开穿线管接头和差压表接头,取下差压变送器.
5、用电工黑胶带包扎好拆开的电源线接头.
6、把智能差压变送器放好。
装差压变送器方法要求如下:
1、准备工具: 一把活动帮手, 一个梅花起子.
2、检查是否拉断配电箱总闸.
3、用活动帮手拧紧三通差压表接头,先装好差压变送器.
4、用梅花起子卸开差压变送器盖板,穿进线头,注意电源正负.
5、用帮手拧紧穿线管接头,上紧差压变送器盖板。
6、检查穿线管是否有破裂,如果有要用黑胶带包扎好。
7、所有安装完成后,通电检查仪器是否接好
发表于 2013-5-27 09:40:36 | 显示全部楼层
呵呵。。。
介绍的很好,很有条理性。
偶现场拆表之前首先要泄压、排污,只有确定引压管内没有压力时在拆卸。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家