工控之家

 找回密码
加入工控之家

[咨询求助] 测量蒸汽流量的EJA系列差压变送器超程

[复制链接]
发表于 2013-2-17 14:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近处理了一块测量蒸汽流量的差压表,当时打开表头负压侧丝堵排凝的时候,显示超量程上限,可是将丝堵拧紧后,这种超程现象还是存在,很长时间也没有恢复到正常的指示状态。同时处理正压侧也是这种状态 这种长时间的超程是因为什么呢,对于测量蒸汽的压力表和测量其他介质有什么不同或者说特殊之处呢
发表于 2013-2-17 14:08:54 | 显示全部楼层
中间的平衡阀打开了没?你这种情况应该是单向受压。
发表于 2013-2-17 14:09:00 | 显示全部楼层

注意你的三阀组开关顺序吧!
发表于 2013-2-17 14:09:11 | 显示全部楼层
如果我想打开丝堵排污,这时候三阀组怎么动
发表于 2013-2-17 14:09:40 | 显示全部楼层
操作的时候一定要关闭正向或负向,同时打开平衡阀,目的就是避免膜盒单向受压,就可以避免出现以上故障,一定要按照规程操作啊!!!!!;排负压丝堵时:先关闭正压截止阀(三阀组上),打开平衡阀(三阀组上),这时负压截止阀(三阀组的)处于开的位置,这时就可以排负压丝堵了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-5-4 05:22 , Processed in 0.064631 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表