以下几点疑惑
EJA说明书上说如475与变送器通讯保证回路电阻有250-600欧姆电阻
1,回路的电阻是否指的是线路电阻+安全栅电阻+卡件电阻?
2.目前公司用的艾默生的卡件电阻为250欧姆可以满足475通信要求吧?
3,现使用475直接挂在变送器接线端子上通信,那475接受到得1-5v电压信号是由谁提供的呢,因为变送器两端电压一 直是20v左右,475测得电压应该是475两端电压吧?
发表于 2013-11-17 09:56:45 | 显示全部楼层

475使用时一般串接一个250Ω的电阻,如果有隔离栅的话一般不需要加电阻,直接挂就可以了。回路电阻是线路电阻+安全栅电阻+卡件电阻+变送器内阻,475挂到变送器端子上,可以读到电流值的
发表于 2013-11-17 09:56:53 | 显示全部楼层

简单问题复杂化同意楼上
发表于 2013-11-17 09:57:08 | 显示全部楼层
回路电阻偏小才要加电阻,进DCS的卡件,几乎都可以直接挂,进二次表的往往是加电阻的。