发表于 2012-7-5 11:07:27 | 显示全部楼层
感谢楼上的回答,我回头试试看
发表于 2012-7-5 15:01:57 | 显示全部楼层
1.DCS读数据正常,且指示正确在DCS画面上,应该说变送器正常。
2.又排除液晶屏的故障了。
3.可以通过DCS 或375 看看表里的变送功能块的显示设置是不是有问题。可能是参数设置有问题。也可以通过诊断功能块看看问题。应该说是一个小问题。
发表于 2012-7-5 18:56:27 | 显示全部楼层
今天更换变送器重新检查了一下,排除了DCS回路的故障和液晶显示屏的故障,应该是变送器本身的故障,现场没有条件处理,准备反厂检修,谢谢大家的回复