工控之家

 找回密码
加入工控之家

现场有两台ROSEMOUNT变送器突然没有显示

[复制链接]
发表于 2012-7-3 20:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场有两台ROSEMOUNT变送器突然没有显示,但是控制室观察正常,液晶屏经检测没有问题,是阳光直射造成的吗,自己能处理吗?
发表于 2012-7-3 23:56:57 | 显示全部楼层
ROSEMOUNT变送器是3051系列吗?
可以替换法试试,应该是液晶屏问题.
发表于 2012-7-4 03:51:27 | 显示全部楼层
估计是输入输出板出现了问题,可以换个板试试。
发表于 2012-7-4 07:45:57 | 显示全部楼层
检查是否是线路虚焊
发表于 2012-7-4 11:40:27 | 显示全部楼层
接触不好,或者底板有问题,
发表于 2012-7-4 15:34:57 | 显示全部楼层
是3051系列的,你说的方法我试了,排除液晶屏的故障了
发表于 2012-7-4 19:29:27 | 显示全部楼层
换一个电路板试一下
发表于 2012-7-4 23:23:57 | 显示全部楼层
原帖由 wxz_9999 于 2007-12-11 09:21 发表
估计是输入输出板出现了问题,可以换个板试试。
发表于 2012-7-5 03:18:27 | 显示全部楼层
换个表试一下,装上这块液晶板!没有关系的随便换!
发表于 2012-7-5 07:12:57 | 显示全部楼层
将变送器的连接断开(包括工艺连接和与DCS连接),给24伏信号,看看是否有显示,如果没有显示说明变送器有问题如果有显示说明变送器没问题。
如果判断不是变送器问题,请测一下两端子之间的电压(变送器端),可能是DCS输出故障或线路故障或线路压降太大导致两端子之间电压太低造成的。
如果判断是变送器问题可以求助于变送器生产厂家帮助解决。

[ 本帖最后由 XIAOSHUAI2002 于 2007-12-12 09:13 编辑 ]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-7 03:27 , Processed in 0.572453 second(s), 48 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表