遇到的物位检测难题

[复制链接]
发表于 2012-7-4 23:53:12 | 显示全部楼层
可以换个角度去测量,既将螺旋输送机改为螺旋输送计量机,既将螺旋输送机加称重传感器及一套仪表.以计量的方式来解决.或着将立管加观察窗,加光电传感器.
发表于 2012-7-5 04:26:47 | 显示全部楼层
还是装超声波流量计试试 看。
发表于 2012-7-5 09:00:22 | 显示全部楼层
在我的记忆中离心机下料口和立式下料管的连接应该是软连接的,堵塞的过程也不是你说的那么快,通过螺旋输送器电机的电流检测和螺旋输送器的声音是可以做出判定的,在立式管道上是不会赌的,堵塞的话应该是从螺旋输送器下面开始堵塞,所以我认为不加物位测量的就可以,要加的话我觉得上面说到的方法都还是可以的,也可以考虑增加一台外测物位计吧。
发表于 2012-7-5 13:33:57 | 显示全部楼层
好像没有必要按液位计。我们防止阻塞一般时用的差压检测。不过首先问下楼主提到的这种情况造成阻塞的概率很大么?感觉上不是很容易阻塞的。
发表于 2012-7-5 18:07:32 | 显示全部楼层
能否采用扩径的方式,比如如来立管设计的是DN600的管道有3m长,那么能否将离心机出口的DN600管路尽量短,若DN600管路0.5m,那么余下的2.5m采用DN800,这样DN600的管路不容易堵塞,而且DN800的也不容易堵塞(扩径以后物料与管壁的接触机会减少,DN600的管路缩短以后也不容易堵塞),不知道此方法是否可行!