工控之家

 找回密码
加入工控之家

遇到的物位检测难题

[复制链接]
发表于 2012-7-3 02:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前遇到一个物位检测的难题,想了很久也没有好的办法。情况是这样的:
物料是经离心脱水后的树脂粉,从立管往下流,由于树脂粉有可能附着在管壁上,造成下料不畅,引起管道堵塞,如果没有及时发现将会导致离心机损坏,造成重大损失。工艺上考虑在立管上增加物位检测开关,一旦物位涨起来就启动相应联锁。但是考虑到管道内部物料是在流动,下料也不规则,不能很好的判断是静止物料堆积还是动态物料流动。国外倒是有人用γ射线进行检测,但是考虑到放射性仪表在维护和管理上带来的麻烦,我们并不会采用这种方法。不知道还有没有其他好的办法,人多力量大,也许有人遇到过这种情况,希望有好的建议。
发表于 2012-7-3 06:50:56 | 显示全部楼层
你们管工艺的真行,自己解决不了就用仪表测量立管的物位真有他的,让他下岗.
建议:在出料过程中加上引风与烘干,风力要足够大,具体选型问工艺设备,因为无料出口管道有加热烘干又可以进一步减少水分,我们公司不是做树脂产品的,但也是粉装物品,实践证明这么干可行!
发表于 2012-7-3 11:24:31 | 显示全部楼层
不好,离心机和立管是相通的,立管下来是搅笼输送。你说的没办法实现,不过还是要谢谢你!
发表于 2012-7-3 15:58:06 | 显示全部楼层
试试用反吹风测量法(差压变送器)测量介质的密度,正常输送和堆积时密度是不一样
发表于 2012-7-3 20:31:41 | 显示全部楼层
在管线上加装一个振动电机不就行了
发表于 2012-7-4 01:05:16 | 显示全部楼层
离心机出口管道口都会很大,配闸板阀之类的都要DN600以上,下面直接接螺旋输送机;
离心机能把物料分离开(并\"推到\"固相口),其余就是配套工艺的问题,没设计好。



论坛上有专门作离心分离的资深工艺专业人员,人很热情,lixinji ,去咨询下。他的贴子:
http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=68419&extra=&page=1


工艺问题工艺解决,如果仪表去测,再测不准,岂不是走弯路?
发表于 2012-7-4 05:38:51 | 显示全部楼层
原帖由 Icetide 于 2008-1-26 15:59 发表
离心机出口管道口都会很大,配闸板阀之类的都要DN600以上,下面直接接螺旋输送机;
离心机能把物料分离开(并\"推到\"固相口),其余就是配套工艺的问题,没设计好。



论坛上有专门作离心分离的资深工艺专业 ...
发表于 2012-7-4 10:12:26 | 显示全部楼层
我觉得在这种情况下用物位测量效果不好,建议采用差压变送器,检测入口和出口的压力差,如果压差超过一定值,说明管道堵塞,则立即启动联锁。
发表于 2012-7-4 14:46:01 | 显示全部楼层
加装料位开关即可,立管管径不知是多大的?安装官径够大,最好选用阻旋式的,射频导纳、雷达、电容式的,测量原理不同,但都能实现。如长距离输送,最好将树脂粉加空气风流化后输送,具体工艺最好提供,这样的问题仪表工就能解决,你们的仪表工程师都是混日子的呀,下岗学习
发表于 2012-7-4 19:19:36 | 显示全部楼层
原帖由 xjyanggh 于 2008-1-27 13:04 发表
加装料位开关即可,立管管径不知是多大的?安装官径够大,最好选用阻旋式的,射频导纳、雷达、电容式的,测量原理不同,但都能实现。如长距离输送,最好将树脂粉加空气风流化后输送,具体工艺最好提供,这样的问题仪 ...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-7 07:23 , Processed in 0.496250 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表