发表于 2012-7-5 05:19:58 | 显示全部楼层
大管线建议用阿牛巴!rosement的3095变送器的带温压补偿的好用!
50以上管线200下建议用孔板!
现在能测蒸汽的涡街不多,就e+h 的73系列比较好!但价格有些贵!
发表于 2012-7-5 08:35:23 | 显示全部楼层
DN200以下用涡街,大管径用孔板安装维护起来比较麻烦。
发表于 2012-7-5 11:50:48 | 显示全部楼层
我们用过涡街和焊接式喷嘴,都还可以,若需要计量的或精度要求高的地方,条件满足的可以用涡街流量计
发表于 2012-7-5 15:06:13 | 显示全部楼层
如果温度,压力之类的没有什么变化,或者变化不大的话,可以用涡街。但是如果这些波动比较大,还是用孔板了。
发表于 2012-7-5 18:21:38 | 显示全部楼层
孔板的维修量相对来说比较大