工控之家

 找回密码
加入工控之家

测饱和蒸气用孔板还是涡街呢?

[复制链接]
发表于 2012-7-3 20:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
测饱和蒸气用孔板还是涡街呢?
发表于 2012-7-4 00:01:12 | 显示全部楼层
我们这里使用的是涡街流量计...
发表于 2012-7-4 03:16:37 | 显示全部楼层
我们这用的是一体化孔板流量计,温度和压力补偿都有,用得还可以!
发表于 2012-7-4 06:32:02 | 显示全部楼层
用涡街比较方便,孔板安装维护起来比较麻烦
发表于 2012-7-4 09:47:27 | 显示全部楼层
孔板误差大,维护量也大,最好选涡街的
发表于 2012-7-4 13:02:52 | 显示全部楼层
都可以使用!但是我不建议用涡街,他的要求条件苛刻,现在有很多可以用:V锥、楔形、插入式等都很好
发表于 2012-7-4 16:18:18 | 显示全部楼层
同意6楼的观点!
发表于 2012-7-4 19:33:43 | 显示全部楼层
二者在工业上都有使用,优缺点如上述各位说的。如果考虑经济使用,二者都可以选择。不过如果肯花钱(好的超声波流量计比较贵),使用超声波流量计也很好,优点是没有压损,节能从而省钱。
发表于 2012-7-4 22:49:08 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位!!!
发表于 2012-7-5 02:04:33 | 显示全部楼层
我选的是涡街流量计,涡街片最好是ST的,抗冲刷。既然是饱和蒸气,只待温度补偿就OK了,不需要再压力补偿了,在2次表中设置测量介质为饱和蒸气行了。我第一次做的时候2个补偿都装了,结果被我师傅说了,唉
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-7 05:23 , Processed in 0.598872 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表