工控之家

 找回密码
加入工控之家

孔板堵塞怎么办

[复制链接]
发表于 2012-7-5 04:44:13 | 显示全部楼层
取压管朝上装,尽量短,不要再弯下来进变送器,有条件取压管管径弄大些,或多在法兰上开个陇余的孔均压测量
发表于 2012-7-5 07:59:39 | 显示全部楼层
最近,我们的孔板取压管也堵了,先用氮气吹,后用蒸汽吹仍然不见效,真不知道该怎么办?
发表于 2012-7-5 11:15:04 | 显示全部楼层
我觉得唯一的办法就是等下次大修时换掉,因为实践已经证明,孔板不适用于这种工况。 具体换什么流量计,还得看具体工况。
如果取压管堵了,用隔离罐试试看。如果孔板上也糊住了,就没什么招了。
发表于 2012-7-5 14:30:29 | 显示全部楼层
像这种情况,解决了一时,解决不了一世。建议更换流量仪表,不要再使用孔板测焦炉煤气的流量
发表于 2012-7-5 17:45:54 | 显示全部楼层
可以用楔形或者靶式流量计测量