焦炉煤气孔板经常焦油堵塞怎么办
发表于 2012-7-3 23:25:28 | 显示全部楼层
看看高手的意见

[ 本帖最后由 lxqxuexi 于 2008-10-4 12:27 编辑 ]
发表于 2012-7-4 02:40:53 | 显示全部楼层
换别的流量计
发表于 2012-7-4 05:56:18 | 显示全部楼层
        个人观点:像这种情况,解决了一时,解决不了一世。建议更换流量仪表,不要再使用孔板测焦炉煤气的流量。
发表于 2012-7-4 09:11:43 | 显示全部楼层
可以考虑用超声波流量计,外装式的,与介质不接触,不存在堵塞问题
发表于 2012-7-4 12:27:08 | 显示全部楼层
建议更换流量仪表,可以使用超声波流量计试一下.
发表于 2012-7-4 15:42:33 | 显示全部楼层
换?能换人家早换了。
不过楼主你得说清楚点,是孔板堵还是孔板的取压管堵,想想也是先取压管堵才孔板啊,再说,孔板装在工艺管线上,它堵了,不生产了啊?
发表于 2012-7-4 18:57:58 | 显示全部楼层
我看只有换了,靶式流量计应该可以
发表于 2012-7-4 22:13:23 | 显示全部楼层
换超声波流量计
发表于 2012-7-5 01:28:48 | 显示全部楼层
还有更好的方法么?