调节阀联锁肯定需要电磁阀,至少需要一个DO,若是调节阀则还需要一个AO,若有阀位返回一般需要2个DI。
发表于 2012-7-5 07:48:04 | 显示全部楼层
原帖由 jujiangliu 于 2008-11-19 13:31 发表
调节阀联锁肯定需要电磁阀,至少需要一个DO,若是调节阀则还需要一个AO,若有阀位返回一般需要2个DI。
发表于 2012-7-5 11:03:29 | 显示全部楼层
AO控制调节阀输出到0%有时候不能很好的起到切断的作用,还是加个电磁阀较好,毕竟调节阀和电磁阀各有自己的使用优势,

回复8#
DI是数字量输入信号,就是电磁阀的开关状态的反馈~~,可以了解电磁阀此时的通和断情况
发表于 2012-7-5 14:18:54 | 显示全部楼层
对啊。还是加一电磁阀可靠,让调节阀输出为0%或100%,有可能不能全开或全关。
发表于 2012-7-5 17:34:19 | 显示全部楼层
原帖由 redwinehu 于 2008-11-19 09:21 发表
确实是这样,电磁阀只控制气源开关,因此只要一个DO,一个AO,就可以实现需要连锁的调节阀控制,但是一般增加了连锁的调节阀,会需要知道连锁后,阀动作后所在的位置,所以会选1-2个DI(阀开、阀关)将阀的位置返回 ...