关于联锁的调节阀

[复制链接]
发表于 2012-7-3 19:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果调节阀要求联锁,那是不是就要带电磁阀了,那是不是就会有一个AI,两个DI,两个DO啊?输入和输出要进继电器吗?
发表于 2012-7-3 23:13:54 | 显示全部楼层
调节阀要求联锁,是要带电磁阀。相对控制系统来说:需要一个DO实现联锁,原来控制还是AO。要不要继电器可根据实际选择。
发表于 2012-7-4 02:29:19 | 显示全部楼层
带联锁的是要用电磁阀,但采用AO也是能实现的,个人认为更可靠。
发表于 2012-7-4 05:44:44 | 显示全部楼层
电磁阀只是控制气源的开关,并不影响调节阀的控制;
发表于 2012-7-4 09:00:09 | 显示全部楼层
确实是这样,电磁阀只控制气源开关,因此只要一个DO,一个AO,就可以实现需要连锁的调节阀控制,但是一般增加了连锁的调节阀,会需要知道连锁后,阀动作后所在的位置,所以会选1-2个DI(阀开、阀关)将阀的位置返回。
发表于 2012-7-4 12:15:34 | 显示全部楼层
明白了,谢谢各位
发表于 2012-7-4 15:30:59 | 显示全部楼层
最好一个AO,一个DO,一个DI 经济省钱还保险
发表于 2012-7-4 18:46:24 | 显示全部楼层
那请问一个di是什么意思呢?不是要开和关两个信号吗?
发表于 2012-7-4 22:01:49 | 显示全部楼层
一个AI,两个DI(或者一个),一个DO,一个AO