工控之家

 找回密码
加入工控之家

电动调节阀有FO/FC吗?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 07:47:52 | 显示全部楼层
电源故障时应该是没有FC与FO的,都是FL的,因为电动阀的位置是通过电机上电正转反转来实现开关的,然后与阀位回讯比较来确定开度的,如果电源故障,电机无法转动,阀门位置也不动。
信号故障时可以有FC与FO,信号故障时,如果执行机构内部没有判断装置,就会以为信号到最小了,它就会到最小开度或最大开度(根据作用形式),如果高级的执行机构可以判断出信号故障,就会按设定执行相应的动作,FO,FC或FL.
楼上有同学说罗托克有弹簧复位类型的执行机构,我没看过样本,不知道什么样的, 无法断言。希望提供该样本。
发表于 2012-7-5 11:03:17 | 显示全部楼层
一般不用电动阀门处理紧急故障情况,所以电动阀门不要求故障时的状态,停电时就是故障状态,保持,FL
发表于 2012-7-5 14:18:42 | 显示全部楼层
FC:CLOSE阀关信号,FO:OPEN阀开信号。
发表于 2012-7-5 17:34:07 | 显示全部楼层
FC: fail close,故障关
FO: fail open,故障开
电动阀主要靠电机加上齿轮驱动,所以停电时一般保持在故障前的位置,但是如果有特殊设计,还是可以实现FC/FO功能的