有这方面的资料吗?谢谢!
发表于 2012-7-3 23:13:41 | 显示全部楼层
FO/FC是事故开,事故关的意思。
发表于 2012-7-4 02:29:06 | 显示全部楼层
没有吧!电动阀没电是不会动的!
发表于 2012-7-4 05:44:31 | 显示全部楼层
难道电动阀都是FL?
发表于 2012-7-4 08:59:57 | 显示全部楼层
我觉的应该有FC/FO, 阀芯形式不同也能实现FC/FO.不完全是气路的问题.
发表于 2012-7-4 12:15:22 | 显示全部楼层
FC/FO是指在事故状态下阀门所处的位置,他的动力主要由弹簧提供,所以在电动阀门里没有FC/FO 一说。我是这样理解的,望大家指正
发表于 2012-7-4 15:30:47 | 显示全部楼层
它的动力主要是由弹簧提供,

前段时间做的项目就是这样的:FL。

[ 本帖最后由 anything8228 于 2008-10-28 14:16 编辑 ]
发表于 2012-7-4 18:46:12 | 显示全部楼层
只有FL,故障保位
发表于 2012-7-4 22:01:37 | 显示全部楼层
ROTORK 有FO,FC,功能

就是多了个弹簧复位原理。
发表于 2012-7-5 01:17:02 | 显示全部楼层
没有,电动阀其实是电动机控制的,没电不会动的