【每日一题20090103】浮筒液位变送器故障

[复制链接]
发表于 2012-7-5 07:11:15 | 显示全部楼层
应该检查低液位开关状态和电缆状态是否异常,确定液位开关误动作和转换不良现象,检查电缆是否接地、短路或开路现象,并与排除
发表于 2012-7-5 09:47:35 | 显示全部楼层
首先与现场液位计对照一下,看看浮子显示的是否是真实液位;
检查一下浮筒变送器是否故障,看一下浮筒液位设定值;
浮筒是否卡住,排一下看看。
总之要具体问题具体分析
发表于 2012-7-5 12:23:55 | 显示全部楼层
A. 流体实际密度与设计不符。
B. 浮子上粘结脏物,引起重量变化。
C. 浮子腐蚀,引起浮子净重变化。
D. 物料易汽化
E. 调校不当
处理措施:
A. 测绘流体密度,重新校正。
B. 清洗浮子。
C. 更换浮子。
D. 优化操作,采取防汽化措施。
E. 正确调校。

[ 本帖最后由 263525689 于 2009-1-3 12:12 编辑 ]附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-5 15:00:15 | 显示全部楼层
希望有帮助!附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-5 17:36:36 | 显示全部楼层
我觉得你应该首先检查一下变送器。。。。