工控之家

 找回密码
加入工控之家

【每日一题20090103】浮筒液位变送器故障

[复制链接]
发表于 2012-7-4 05:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
吸收塔液位出现低限报警,但浮筒液位变送器测量输出值却达到80%?
总结:拆开浮筒发现,浮子被碱结晶卡死。当浮子被卡死之后,则不会再有位移的变化,所以变送器测量信号也就固定在卡死的液位上,一直不变化。
发表于 2012-7-4 07:44:15 | 显示全部楼层
吸收塔液位出现低限报警,但浮筒液位变送器测量输出值却达到80%
要分析此问题首先要弄清系统的结构为好。
液位计检查正常,那看看低限报警值设定,如果大于80%,那么吸收塔液位就低限报警。
发表于 2012-7-4 10:20:35 | 显示全部楼层
首先检查液位是否达到低限报警值,如是则校准浮筒液位变送器;如否则调校液位报警装置.
发表于 2012-7-4 12:56:55 | 显示全部楼层
1、核准现场液位计、浮筒液位,核实 实际液位状态、确定工艺工况正常。
2、确定仪表故障故障范围:1)低液位开关故障  2)浮筒故障
3、检查低液位开关状态和电缆状态是否异常,确定液位开关误动作和转换不良现象,检查电缆是否接地、短路或开路现象,并与排除。
4、浮筒检查:外观检查浮筒安装垂直度,是否可能出现浮筒曾壁;
通过HART手操器检查工况和仪表设置,检查浮筒长度、介质比重、等参数,确定异常后修正;
检查浮筒变化趋势,通过切除浮筒排出介质和引进介质观察,异常重新调教。
重新调整耦合点、零点后,引进介质检查变化趋势。
5、依然不能解决,浮筒拆除离线解体检查、扭力管等部件。重新紧固连接部件后校验。
发表于 2012-7-4 15:33:15 | 显示全部楼层
1、报警器的设置的正反作用反了;
2、浮筒故障出现卡的现象。
发表于 2012-7-4 18:09:35 | 显示全部楼层
1、首先与现场液位计对照一下,看看浮子显示的是否是真实液位;
2、如果上面所说的正常,检查变送器输出;
3、检查平衡机构。
发表于 2012-7-4 20:45:55 | 显示全部楼层
支持4楼观点。
发表于 2012-7-4 23:22:15 | 显示全部楼层
1、对照现场液位计,看浮子显示的是否与真实液位相符;
2、检查一下浮筒变送器是否故障,看一下浮筒液位设定值;
3、检查一下浮筒是否卡住,排一下看看。
4、检查一下浮筒变送器传动部件。
发表于 2012-7-5 01:58:35 | 显示全部楼层
希望楼主以后能把问题描述完整些,要介绍一下整个系统结构,以便让在坐朋友养成良好分析解决问题地良好习惯。
发表于 2012-7-5 04:34:55 | 显示全部楼层
显示和输出出现故障,不协调
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-7 09:18 , Processed in 0.347327 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表