工控之家

 找回密码
加入工控之家

EJA压力(差压)变送器

[复制链接]
发表于 2012-7-5 10:26:38 | 显示全部楼层
EJA变送器的表头上都有选项,以D开头的就是brain协议的,要是以E开头的就是hart协议的。这还不是最主要的,还要注意,要是单纯给变送器加24V电源进行通讯的时候需要在回路中加250~~600欧的电阻,电阻太小或太大手操器都不能进行通讯。 BT200跟HART375的菜单都差不多,相对来说HART菜单更加详细一些。
刚如行不久,知道的就这些。
发表于 2012-7-5 12:23:53 | 显示全部楼层
一般智能变送器在选型时都有两种通讯方式,即HART和BT200,订货时选那种通讯协议的,必须配对应的手操器,否则是不能实现通讯的。
发表于 2012-7-5 14:21:08 | 显示全部楼层
最主要是看你的变送器的型号,表本体有型号的,如果变送器不支持你要的协议,那还能怎么样?
至于连线应该没什么难的,dcs系统的可以不用串电阻,做个2次不都会了.
感觉做仪表的记的要多点,变送器的型号一般都有规律,一般厂家用的也就几种牌子,该记的要记住这样工作更简单更方便,
我做仪表的感想
发表于 2012-7-5 16:18:23 | 显示全部楼层
1、EJA变送器的通讯协议有两种,即HART协议与BRAIN协议。375手操器只能与HART协议的变送器通讯,BT200手操器只能与BRAIN协议的变送器通讯。
2、对照一下变送器的型号,看看你的变送器是那种协议,然后选择手持器,接上负载电阻(250~650欧),24VDC就可以了。
发表于 2012-7-5 18:15:38 | 显示全部楼层
EJA110-D.其中D就是支持通讯协议,这里的D是brain协议,如果D变成E那就是HART,如果通讯不上,请检查供电电压和负载电阻