发表于 2012-7-4 14:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
EJA压力(差压)智能变送器,支持HART协议吗?为什么用HART375手操器通迅不上?说明书上要求使用BT200手操器,这两种手操器有什么差异?
发表于 2012-7-4 16:51:22 | 显示全部楼层
BT200用的是布朗协议,Hart手操器用的是HART协议,是两种不同的通讯协议。EJA变送器有支持HART协议的,有支持布朗协议的。你的变送器应该是支持布朗协议的,建议使用BT200手操器试试。不过提醒你一下,订货时必须注明是Hart协议还是布朗协议。
发表于 2012-7-4 18:48:37 | 显示全部楼层
EJA的变送器当然支持HART协议。用HART375手操器通迅不上,一般是电源选择或回路阻抗问题比较多。
发表于 2012-7-4 20:45:52 | 显示全部楼层
我们在订货时都标明HART协议,否则手操器要订两种,不方便。
发表于 2012-7-4 22:43:07 | 显示全部楼层
1.看看你的EJA宝贝的型号就知道她是支持说明通讯协议的!型号就标明支持什么协议.
例如:EJA110-D.其中D就是支持通讯协议,这里的D是brain协议,如果D变成E那就是HART了
2.现在变送器通讯协议有好几种,HART,布郎,山武的SFC,而且还有版本的区别.

[ 本帖最后由 9shanghai 于 2009-1-2 13:40 编辑 ]
发表于 2012-7-5 00:40:22 | 显示全部楼层
谢谢,能否详细介绍下BT200?HART375手操器比较熟悉,比如HART“1”和“0”分别代表1200和2200HZ正弦波信号等。
发表于 2012-7-5 02:37:37 | 显示全部楼层
brain手操器用途和HART一样,使用方法有点差异.
BRAIN协议是横河智能仪表的协议,在横河变送器、涡街、电磁流量计、等仪表都有这个协议,在仪表型号代码为“D”。和BRAIN协议配套使用的手持智能终端是BT200,使用BT200在BRAIN协议的支持下可对变送器设定、更改、显示、打印参数,调零等.
HART协议由Rosemount公司开发且已向每个使用者开放HART协议采用标准的Bell 202频移键控信号以1200波特通信以低电平加载于4mA~20mA模拟信号上由于载波信号的平均值为零所以它对模拟信号没有影响使用两种不同的频率1200Hz和2200Hz分别代表二进制的1和0每个信息包含源地址目的地址和一个用于检测传送信息正误的校验.
发表于 2012-7-5 04:34:52 | 显示全部楼层
同意2楼观点
发表于 2012-7-5 06:32:07 | 显示全部楼层
主要看你选型的时候有没选HART协议通讯的型号了!
至于BT200手操器操作说明或者HART通讯的具体操作 ,EJA变送器上应该都有说明才对!
发表于 2012-7-5 08:29:22 | 显示全部楼层
例如:EJA110-D.其中D这个位置字母意思就是选择那种通讯协议,这里选D就是支持brain协议,如果D选成E那就是支持HART协议的了