泵 - 调节阀 - 换热器、 泵 - 换热器 - 调节阀,这两者应该跟流体的温度有关系呀,如果温度太高应采用后者,可以对调节阀起到一定的保护作用。
发表于 2012-7-5 12:21:52 | 显示全部楼层
以前还真没注意这个问题,发现这个话题之后,细想了一下流程,大部分采用 泵 - 换热器 - 调节阀,与设计沟通了一下,主要是考虑了温度因素,调节阀在换热器之后所在的工况温度较低,调节阀的材质要求就下降,采购费用也降低,这个降低了整个装置的建设费用。而且调节阀在较低温度工况下出现故障的可能性下降,提高了装置稳定运行的系数。
发表于 2012-7-5 14:19:07 | 显示全部楼层
补充一点:如果是容易汽化的介质应该控制阀在换热器前,不然在流量很低的时候会造成介质汽化引起流量大幅波动或换热器超压。
发表于 2012-7-5 16:16:22 | 显示全部楼层
不但和介质的物理性质有关系,一定还和温度有关系.再加上介质用途,可以决定阀的前后了吧..
发表于 2012-7-5 18:13:37 | 显示全部楼层
这种组合我认为考虑到对换热器的设计压力,这样换热器的管程或壳程的设计压力至少是泵的关闭压力。这样就加大了投资成本。另外,如果调节阀具有减压作用,这样就要考虑减压闪蒸对换热器的换热效果,此时就可能采用泵 - 换热器 - 调节阀。