工控之家

 找回密码
加入工控之家

电偶测温度使用到补偿盒,请问补偿盒什么样?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 14:11:47 | 显示全部楼层
    温度测量系统补偿盒的一般要求:

    A.补偿盒外壳应标有热电偶分度号、平衡点温度、供电电压等。补偿盒内的电阻和接线应完整无缺。
B.补偿盒的校准随主设备大修大实验室进行。校准点在常用温度范围内选取,应不少于3点(一般在平衡点温度上下选取)。校准误差不应超过下表中规定的允许误差。


注:1.表中T为偏离20℃的温度绝对值。
2.WBC-01、02、03型带有使交流220V变为直流4V的直流稳压装置。

C.补偿盒在运行中应定期作电源电压和补偿误差检查。对于主要温度表中的补偿盒,应每季度检查一次,误差应不超过±2℃。
D.补偿盒应装在端子箱内。
发表于 2012-7-5 16:09:03 | 显示全部楼层
没有用过补偿盒,还是用补偿导线好,直接进入室内,一般二次仪表都带有冷端补偿,如果是DCS,就更不需要你来考虑冷端温度补偿了。
发表于 2012-7-5 18:06:18 | 显示全部楼层
一,不管后面所接的是二次仪表还是dcs,其基本原理还是我上面所说的第二种电桥法和第四种计算补偿法。我之前所说的是基本原理,后面几位讨论的是应用。前者是神,后者是形。中间还需要各位融会贯通。

二.在论坛上我还见过说有第五种,冷端可以用热电偶补偿。我查了几天,没发现有相关资料。后来我想了想,冷端如果有热电偶的话,那么补偿端的冷端不是还需要接一个“冷端”,不然怎么产生正确的热电势。这方面还请高手指教。

三.冷端和温度变传器是完全两会事。温度变传器是把热电偶的热电势(又叫塞贝耳电势,毫伏级!)转化为4-20mA 信号,之后就可以接入RS232, RS 485等总线.

四,附上安装中的美国进口连续热电偶和温度变送器现场图。那盒子是温变器的防爆箱,红色电缆是连续热电偶测温电缆.

欢迎交流
Lyrinx@sohu.com

[ 本帖最后由 Lyrinx 于 2009-1-19 10:03 编辑 ]附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家