工控之家

 找回密码
加入工控之家

电偶测温度使用到补偿盒,请问补偿盒什么样?

[复制链接]
发表于 2012-7-4 18:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电偶测温度使用到补偿盒,请问补偿盒什么样?怎样购买到?
发表于 2012-7-4 20:36:31 | 显示全部楼层
我好像没有听说过
发表于 2012-7-4 22:33:47 | 显示全部楼层
补偿盒其实就是热电偶温度补偿器,到网上查查,很多厂家都有的
发表于 2012-7-5 00:31:02 | 显示全部楼层
我们都用的是补偿导线
发表于 2012-7-5 02:28:17 | 显示全部楼层
补偿盒没有见很多厂家使用过,安全一点的还是补偿导线
发表于 2012-7-5 04:25:32 | 显示全部楼层
嗯补偿盒没有听说过,一般都是用补偿导线的
发表于 2012-7-5 06:22:47 | 显示全部楼层
热电偶冷端补偿方法:
一.补偿导线法。通过补偿导线将冷沿长至延伸到温度较低和比较稳定的操作室内,由于操作室的温度往往高于0度,而且也不恒定的,这时热电偶产生的热电偶电势必然会随冷端温度变送而变化。所以只用该方法并测不出精确温度,往往要配合以下方法。这时,补偿导线起到沿长冷端和防止信号衰减的作用。

二.冷端补偿电桥法
参考端温度补偿器是利用不平衡电桥的原理设计的,它的桥臂电阻R1=R2=R3=1欧,都是由电阻系数很小的锰铜线绕制,其阻值不随温度而变化。另一桥臂电阻是由电阻系数较大的铜线绕制而成,选择Rcu(Rx)的数值使桥路在某一温度下处于平衡状态(目前选定的温度有0度和20度两种)。如选择Rcu在0度时的电阻值Rcu=1欧,则此时桥路在0度时处于平衡状态,输出电压Ucd=0,桥路电源为4V直流稳压电源,Rs是限流电阻,其阻值应使电桥的电压输出特性相一致,同时,补偿电压的方向在高于桥路平衡温度时,与热电偶的电势方向一致,低于桥路平衡温度时,与热电偶的电势方向相反.

三.冷端恒温法:这是一种最直接的冷端温度处理方法,把热电偶冷端,也就是补偿导线接二次仪表的一端放入恒温装置中,保持冷端温度为0度,所以称之为:冰浴法“这种方法多用于实验室中。

四.计算修正法:当用补偿导线把热电偶的冷端延伸到t0处,只要t0值已知,并测得热电偶回路的热电势,就可以通过查表的方法来计算出被测温度t,这种方法主要用于临时测温

[ 本帖最后由 Lyrinx 于 2009-1-16 15:30 编辑 ]附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-5 08:20:02 | 显示全部楼层
一般都用补偿导线的
发表于 2012-7-5 10:17:17 | 显示全部楼层
你说的补偿盒是不是就是现场安装采用的温度变送器啊?
发表于 2012-7-5 12:14:32 | 显示全部楼层
七楼的图片应该是温度变送器,把电势信号转换成4-20ma信号
楼主说的补偿盒是不是配合膜盒仪表使用的,现在的仪表和控制系统都带温度补偿功能,好像用不上这个东西
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-7 07:30 , Processed in 0.199855 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表