锅炉汽包水位的测量

[复制链接]
发表于 2012-7-5 13:24:22 | 显示全部楼层
可以使用浮筒,但是注意浮筒材质、外筒材质,更重要浮筒表头考虑散热问题,防止温度过高影响表头寿命。我认为使用平衡容器+差变更容易实现,维护更方便,不过注意,为了达到仪表免维护,最好采用导压系统增加防冻液隔离。
发表于 2012-7-5 14:42:32 | 显示全部楼层
应该采用三冲量调节,压力、流量及液位。
发表于 2012-7-5 16:00:42 | 显示全部楼层
我们用导波雷达,很好,几乎没有维修量。
发表于 2012-7-5 17:18:52 | 显示全部楼层
和我们的锅炉的参数差不太多,我们用过平衡容器、电极式液位计、浮筒式液位计和磁浮子式液位计,电极的容易在电极上结垢,得经常清洗用了一年后不用了,浮筒的扭力杆时间长容易老化,磁浮子的在高温下退磁比较快,现在只用平衡容器的了,听说电容式液位计用在锅炉上比较好,不妨试试
发表于 2012-7-5 18:37:02 | 显示全部楼层
我们这里用过以下三种方式:
用差压变送器和平衡容器比较好,维护量大一点;
用导波雷达也可以,但要主意要高温型;
用沉筒也用过,用的很不好,关键是散热不好,而且我们这里沉筒已经逐步被差压变送器和导波雷达取代。