工控之家

 找回密码
加入工控之家

锅炉汽包水位的测量

[复制链接]
发表于 2012-7-5 00:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手:40MPa   350 度的锅炉, 其汽包水位可以用沉筒来测量吗?
发表于 2012-7-5 01:40:51 | 显示全部楼层
据我所了解的企业中,还没有使用过浮筒(沉筒),可能考虑检修、维护及不影响生产的问题,在进行液位测量时并没有考虑使用浮筒,对于大多数的企业均使用液位变送器对锅炉汽包水位进行测量
发表于 2012-7-5 02:59:01 | 显示全部楼层
高温高压 汽包使用电极液位计比较适合。
差压液位计等因为高压的存在变得不容易补偿。
发表于 2012-7-5 04:17:11 | 显示全部楼层
最好有一个双法兰液位计作为参考,沉筒易给吹起来,造成假液位。
发表于 2012-7-5 05:35:21 | 显示全部楼层
原帖由 xiong718 于 2008-12-23 14:49 发表
请问高手:40MPa   350 度的锅炉, 其汽包水位可以用沉筒来测量吗?
发表于 2012-7-5 06:53:31 | 显示全部楼层
对不起,是4.0MPa
发表于 2012-7-5 08:11:41 | 显示全部楼层
用双室平衡容器+差压液位变送器
发表于 2012-7-5 09:29:52 | 显示全部楼层
我们公司的中压锅炉汽包液位既有用浮筒测量的,也有用差压变送器测量的,效果都不错,没出过什么问题,维护量也不大。
发表于 2012-7-5 10:48:02 | 显示全部楼层
你说的是那种带沉桶的扭矩式液位变送器吗?那种液位计很适合用在锅炉系统,相比之下比差压式液位计在维护上要方便。
发表于 2012-7-5 12:06:12 | 显示全部楼层
用差压变送器和平衡容器比较好,价格不贵维护也比较方便
电极式水位计适合水质比较好的地方,水质不好的话也容易出现假水位
浮筒的可以用,就是外形笨重一些,不太好维修
电容式的也可以,测量精度也挺高,就是价格贵一些
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-7 03:17 , Processed in 0.283634 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表