发表于 2012-7-5 10:08:36 | 显示全部楼层
液位计的开口位置开在哪里,首先要看装有液体的容器是密闭的还是敞口的,其次再看液位计的种类。
1.如果用差压变送器测量,密闭的容器要开两个孔,开口的距离就是液位的测量范围,而敞口的只需在液位底部开一个口就行。
2.如果选用浮筒、磁浮子等液位计,就要开两个孔,开孔的位置就是液位的变化范围
3、如果选用超声波、导波雷达和激光液位计测量,开口就应该在容器的顶部,测量的范围就是整个容器液位的变化范围。
发表于 2012-7-5 12:05:51 | 显示全部楼层
恩,都很有道理,学习了,就是工作中大家没有一个固定的取值办法,都是凭经验
发表于 2012-7-5 14:03:06 | 显示全部楼层
我还想请大家指教一下,大家平时去容器的液位时如何取的?就是高高,高,低,低低液位是如何取的?
发表于 2012-7-5 16:00:21 | 显示全部楼层
不管是单法兰还是双法兰,都在根据实际情况确定开口位置,就是要在你根据工况要求在可控范围内安装液位计。根据要求不同,有的液位计反应的是实际的液位,有的反应的是你控制范围的百分比,而非实际液位的高低,但你能根据这个百分比知道实际液位的真实值。
发表于 2012-7-5 17:57:36 | 显示全部楼层
液位计有单法兰和双法兰,根据需要选择,开口位置一般在底部,根据工况要求在可控范围内安装液位计。
不过注意的是如果用法兰式,底部开口不要太低,否则罐内异物会损坏膜片,切忌!