工控之家

 找回密码
加入工控之家

液位计开口位置与液位的关系

[复制链接]
发表于 2012-7-4 14:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一直搞不清楚二者之间的具体关系,望各位高手指点!
发表于 2012-7-4 16:33:21 | 显示全部楼层
这个要看所选液位计是什么类型的,差压法兰一般在设备底部取高压侧,设备顶部取低压侧。外接浮筒就是利用连通器的原理来设置上下开口的。
发表于 2012-7-4 18:30:36 | 显示全部楼层
要说明用在哪个方面啊
发表于 2012-7-4 20:27:51 | 显示全部楼层
单法兰开口位子一般在设备的底部,到底是在哪个位子,要看你要测量的范围..这个测量范围是根据物料的密度和高度决定的.双法兰差压液位计,正压侧装在设备的底部,负压侧装在顶部,具体正负侧间距离多少,要根据测量量程来的..
发表于 2012-7-4 22:25:06 | 显示全部楼层
首先要明确,具体问题具体分析。不关是单法兰还是双法兰,都在根据实际情况确定开口位置,就是要在你据工况要求在可控范围内安装液位计。
发表于 2012-7-5 00:22:21 | 显示全部楼层
液位计的开口位置一般与测量范围相对应,负压侧可以大于测量范围。
发表于 2012-7-5 02:19:36 | 显示全部楼层
开口位置是根据工艺要求的正常液位、高/低调节范围、极高/极低液位控制点确定的。一般说来,正常液位不止在中间位置.

[ 本帖最后由 wuqitao0000 于 2009-1-6 08:02 编辑 ]
发表于 2012-7-5 04:16:51 | 显示全部楼层
应该说开口在底外侧,这样装才规范
发表于 2012-7-5 06:14:06 | 显示全部楼层
过来学习的,还不会啊。
希望看到更多的人 更全面的解释。
在线等。。。
发表于 2012-7-5 08:11:21 | 显示全部楼层
直读的板式或玻璃管液位计必须把你需要的液位全都覆盖,罐接口要在上下位置,上面要看到上液位,下面要看到下液位。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家