发表于 2012-7-5 10:02:50 | 显示全部楼层
如果是调节阀的流向反装,和实际运行中的调节阀重新振动或者异常的响声有关,解决的方式就是反装调节阀,这种情况曾经遇到过。
发表于 2012-7-5 12:00:05 | 显示全部楼层
你看下是否是气开阀,若是的话反装可加强密封效果
发表于 2012-7-5 13:57:20 | 显示全部楼层
单座调节阀大部分是低进高出,但有的是高进低出,也就是所说的流开阀或流闭阀,目的是为了调节阀开关灵活,密封性好,调节阀的箭头不会错
发表于 2012-7-5 15:54:35 | 显示全部楼层
查下阀门的符件好了,他有技术说明的
发表于 2012-7-5 17:51:50 | 显示全部楼层
阀门气开和气关的压力恢复系数不同,造成流通能力不一样,是不是设计时选得太大,阀门一直在小开度动作;通过反装阀门降低阀门的流通能力。