工控之家

 找回密码
加入工控之家

调节阀反装问题

[复制链接]
发表于 2012-7-4 14:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想求助啊
有谁知道为什么调节阀要反装啊,就是不按流程安装,逆流程安装,这是为什么啊?
逆流按装有流量吗?还有怎么判断调节阀的进出口呢?有没有实用的方法或是理论实践办法呢?
问老师傅都不告诉,怕说错或是藏自己的技术,真是不懂,没有必要的啊,他们永远是比我们有经验的啊,现在的人让我郁闷
发表于 2012-7-4 16:27:34 | 显示全部楼层
能具体说说吗,一般情况下是不能反装的。
发表于 2012-7-4 18:24:49 | 显示全部楼层
单座调节发平常情况下是低进高出的,阀门上面都有箭头指示的。

我们用过切断阀反装的。在蒸汽管线上,吹扫用的,平常是管死的,联锁的时候打开,蒸汽导通吹扫,反装是为了吹扫介质的压力比较大,若是正装的话,蒸汽压力低,怕顶不开阀门,所以反装。
发表于 2012-7-4 20:22:04 | 显示全部楼层
三楼的帖子应该是对的,因为我们在工作中出现过误装(即阀门装反现象),其结果就是流量不够。但没见到正式的条文。
发表于 2012-7-4 22:19:19 | 显示全部楼层
一般调节阀上都有箭头标示的方向的,反装的情况有可能就是在气压较低时,仍能打开阀门。
发表于 2012-7-5 00:16:35 | 显示全部楼层
调节阀按流体流动方分为流开和流闭型,阀上都有流动方向标示,但在实际应用上可以反装,只是作用在阀芯上的不平衡力大小会有所不同。
发表于 2012-7-5 02:13:50 | 显示全部楼层
你所说的反装应该是指流开流闭,不是指调节阀词语中的阀芯反装。调节阀的流向应按阀体上指示流向安装,否则调节阀可能不能正常工作,特别是对于差压比较大的调节阀不能反装。
发表于 2012-7-5 04:11:05 | 显示全部楼层
这个调节阀是装在减压塔顶循环回流上的,之处是因为调节阀箭头问题,后来细看后他是低进高出的,
不过箭头有可能装错吗?如果这个是正确的话那么中段循环回流就有问题了,因为他的箭头与流程是正常方向的
可是高进低出,就不符合我们常理了啊,
发表于 2012-7-5 06:08:20 | 显示全部楼层
单座阀一般是低进高出,做好看阀体上的箭头!
发表于 2012-7-5 08:05:35 | 显示全部楼层
就是单座阀,阀体上的方向是错的,就以为是装错了,可是看按装就是低进高出的,这个方向是因为与流程的方向是反的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家