1.试述标准孔板角接取压方式的取压口设置方法:
答:单独钻孔取压口和夹持环取压口,2种方式。








2.试述节流装置的选择原则有哪些?
答:选择节流装置应遵循的原则有:1、孔板、喷嘴和文丘得喷嘴,一般都用于直径D大于等于50MM的管道中,如被测介质为高温高压,可选用孔板和喷嘴,文丘利管只适用于低压的流体介质;2、要求节流装置所产生的压力损失较小时,可采用喷嘴或文丘利管;3、测量某些易使节流装置弄脏、磨损或变形的脏污介质或腐蚀性介质时,选用喷嘴较好;4、喷嘴精度高,所以直管段要求也较短;5、在加工、制造和安装中,孔板要求最简单,喷嘴次之,文丘利管最复杂。总之,根据以上这些优、缺点和实际使用的要求来考虑如何选择,既满足技术要求,又要经济,可行等原则来选择。







3.简述工业热电阻测温主要误差来源有哪些?对于工业铂热电阻是否选用铂丝纯度越高,其测温准确度就越高
答:a. 工业热电阻测温主要误差来源有1、接线造成的误差;2、潮湿造成的氧化误差;
b.不是

[ 本帖最后由 wwxxss_1 于 2009-3-8 07:55 编辑 ]
发表于 2012-7-5 16:56:36 | 显示全部楼层
1.单独钻孔取压口和夹持环取压口,取压口可以位于管道上或位于管道法兰上,亦可位于夹持环上。取压口轴线与孔板各相应端面之间的间距等于管道直径的一半或取压口环隙宽度的一半,取压口出口边缘与管壁内表面平齐,如采用单独钻孔取压,则取压口的轴线尽量与管道轴线垂直。若在同一个上游或下游取压口平面上,有几个单独取压口,它们的轴线应等角度均匀分布,取压口大小应符合规程规定。

2.选择节流装置应遵循的原则1、孔板、喷嘴和文丘得喷嘴,一般都用于直径D大于等于50MM的管道中,如被测介质为高温高压,可选用孔板和喷嘴,文丘利管只适用于低压的流体介质;2、要求节流装置所产生的压力损失较小时,可采用喷嘴或文丘利管;3、测量某些易使节流装置弄脏、磨损或变形的脏污介质或腐蚀性介质时,选用喷嘴较好;4、喷嘴精度高,所以直管段要求也较短;5、在加工、制造和安装中,孔板要求最简单,喷嘴次之,文丘利管最复杂.
3.工业热电偶测温差来源主要有:1、分度误差;2、电阻体自热效应误差;3、外线路电阻误差;4、热交换引起的误差;5、动态误差;6、配套显示仪表的误差。对于工业铂电阻的铂丝纯度只要符合标准的要求即可。因为工业铂热电阻的分度表是按照上述标准的铂丝纯度编制的,使用时要配分度表使用,因此,铂丝的纯度再高,就会偏离编制分度表时的基础条件。因而没有必要提高铂丝的纯度。
发表于 2012-7-5 17:35:41 | 显示全部楼层
1、标准孔板角接取压方式有两种型式,即单独钻孔取压口和夹持环取压口,这两种形式的取压口可以位于管道上或位于管道法兰上,亦可位于夹持环上。取压口轴线与孔板各相应端面之间的间距等于管道直径的一半或取压口环隙宽度的一半,取压口出口边缘与管壁内表面平齐,如采用单独钻孔取压,则取压口的轴线尽量与管道轴线垂直。若在同一个上游或下游取压口平面上,有几个单独取压口,它们的轴线应等角度均匀分布,取压口大小应符合规程规定。
2、节流装置的选择原则:需要满足测量精度、前后直管段压力损失的要求
工业热电偶测温差来源主要有:1、分度误差;2、电阻体自热效应误差;3、外线路电阻误差;4、热交换引起的误差;5、动态误差;6、配套显示仪表的误差。对于工业铂电阻的铂丝纯度只要符合标准的要求即可。因为工业铂热电阻的分度表是按照上述标准的铂丝纯度编制的,使用时要配分度表使用,因此,铂丝的纯度再高,就会偏离编制分度表时的基础条件。因而没有必要提高铂丝的纯度。
发表于 2012-7-5 18:14:46 | 显示全部楼层
试述标准孔板角接取压方式的取压口设置方法。
答:标准孔板角接取压方式有两种型式,即单独钻孔取压口和夹持环取压口,这两种形式的取压口可以位于管道上或位于管道法兰上,亦可位于夹持环上。取压口轴线与孔板各相应端面之间的间距等于管道直径的一半或取压口环隙宽度的一半,取压口出口边缘与管壁内表面平齐,如采用单独钻孔取压,则取压口的轴线尽量与管道轴线垂直。若在同一个上游或下游取压口平面上,有几个单独取压口,它们的轴线应等角度均匀分布,取压口大小应符合规程规定。
2、试述节流装置的选择原则有哪些?
答:选择节流装置应遵循的原则有:1、孔板、喷嘴和文丘得喷嘴,一般都用于直径D大于等于50MM的管道中,如被测介质为高温高压,可选用孔板和喷嘴,文丘利管只适用于低压的流体介质;2、要求节流装置所产生的压力损失较小时,可采用喷嘴或文丘利管;3、测量某些易使节流装置弄脏、磨损或变形的脏污介质或腐蚀性介质时,选用喷嘴较好;4、喷嘴精度高,所以直管段要求也较短;5、在加工、制造和安装中,孔板要求最简单,喷嘴次之,文丘利管最复杂。总之,根据以上这些优、缺点和实际使用的要求来考虑如何选择,既满足技术要求,又要经济,可行等原则来选择。
3、简述工业热电阻测温主要误差来源有哪些?
答:工业热电偶测温差来源主要有:1、分度误差;2、电阻体自热效应误差;3、外线路电阻误差;4、热交换引起的误差;5、动态误差;6、配套显示仪表的误差。对于工业铂电阻的铂丝纯度只要符合标准的要求即可。因为工业铂热电阻的分度表是按照上述标准的铂丝纯度编制的,使用时要配分度表使用,因此,铂丝的纯度再高,就会偏离编制分度表时的基础条件。因而没有必要提高铂丝的纯度。
发表于 2012-7-5 18:53:51 | 显示全部楼层
1.试述标准孔板角接取压方式的取压口设置方法答:就孔板而言有五种.角接取压(角接取压包括环室取压和单独钻孔取压),法兰取压,径距取压,理论取压,管接取压
2、节流装置的选择原则:流体必须充满管道和节流装置,并且连续地流经管道,流体流经节流件时不发生相变,流体流量不随时间变化或其变化非常缓慢.,流体在流经节流件前其流束必须与直管道轴线平行不得有旋转流
3.简述工业热电阻测温主要误差来源有哪些?对于工业铂热电阻是否选用铂丝纯度越高,其测温准确度就越高
工业热电阻测温主要误差来源:引线电阻、信号回路的干扰和抑制