工控之家

 找回密码
加入工控之家

【每日一题20090307】基础知识的回答

[复制链接]
发表于 2012-7-5 09:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了增加大家对基础知识的回顾,现出几个解答题,答案晚上附上希望大家积极回答。根据大家回答的质量给予3--10个财富的奖励,特别优秀的另加魅力。




1.试述标准孔板角接取压方式的取压口设置方法





2.试述节流装置的选择原则有哪些?





3.简述工业热电阻测温主要误差来源有哪些?对于工业铂热电阻是否选用铂丝纯度越高,其测温准确度就越高




[ 本帖最后由 wwxxss_1 于 2009-3-7 08:43 编辑 ]
发表于 2012-7-5 10:25:45 | 显示全部楼层
1、角接取压标准孔板的取压方式:环室取压方式和单独钻孔方式。
2、节流装置的选择原则:
(1)、必须满足测量精度的要求;
(2)、压力损失不应超过规定要求;
(3)、前后直管段应满足规定要求;
(4)、在满足测量精度的条件下,尽可能的选择结构简单、价格便宜的节流装置;
(5)、考虑到安装地点流体对节流装置的磨损和脏污条件;
(6)、要求现场安装方便。
3、工业热电阻测温主要误差来源(解决办法):引线电阻(三线制或四线制)、信号回路的干扰和抑制(采用一点接地原则)。
发表于 2012-7-5 11:04:50 | 显示全部楼层
1、角接取压标准孔板的取压方式:45°向上(气体);45°向下(液体)。
2、节流装置的选择原则:
(1)、满足测量精度的要求,价格便宜便于检修;
(2)、工艺管道前后直管段满足节流装置安装要求;
3、工业热电阻测温主要误差来源:接线触电松动-紧固接线。
对于工业铂热电阻是否选用铂丝纯度越高,其测温准确度就越高-是。
发表于 2012-7-5 11:43:55 | 显示全部楼层
1.试述标准孔板角接取压方式的取压口设置方法
标准孔板角接取压方式有两种型式,即单独钻孔取压口和夹持环取压口,这两种形式的取压口可以位于管道上或位于管道法兰上,亦可位于夹持环上。取压口轴线与孔板各相应端面之间的间距等于管道直径的一半或取压口环隙宽度的一半,取压口出口边缘与管壁内表面平齐,如采用单独钻孔取压,则取压口的轴线尽量与管道轴线垂直。若在同一个上游或下游取压口平面上,有几个单独取压口,它们的轴线应等角度均匀分布,取压口大小应符合规程规定。

2.试述节流装置的选择原则有哪些?
选择节流装置应遵循的原则有:1、孔板、喷嘴和文丘得喷嘴,一般都用于直径D大于等于50MM的管道中,如被测介质为高温高压,可选用孔板和喷嘴,文丘利管只适用于低压的流体介质;2、要求节流装置所产生的压力损失较小时,可采用喷嘴或文丘利管;3、测量某些易使节流装置弄脏、磨损或变形的脏污介质或腐蚀性介质时,选用喷嘴较好;4、喷嘴精度高,所以直管段要求也较短;5、在加工、制造和安装中,孔板要求最简单,喷嘴次之,文丘利管最复杂。总之,根据以上这些优、缺点和实际使用的要求来考虑如何选择,既满足技术要求,又要经济,可行等原则来选择。

3.简述工业热电阻测温主要误差来源有哪些?对于工业铂热电阻是否选用铂丝纯度越高,其测温准确度就越高
工业热电偶测温差来源主要有:1、分度误差;2、电阻体自热效应误差;3、外线路电阻误差;4、热交换引起的误差;5、动态误差;6、配套显示仪表的误差。对于工业铂电阻的铂丝纯度只要符合标准的要求即可。因为工业铂热电阻的分度表是按照上述标准的铂丝纯度编制的,使用时要配分度表使用,因此,铂丝的纯度再高,就会偏离编制分度表时的基础条件。因而没有必要提高铂丝的纯度。
发表于 2012-7-5 12:23:00 | 显示全部楼层
1、环室取压方式和单独钻孔方式。
2、节流装置的选择原则:
(1)、必须满足测量精度的要求;
(2)、压力损失不应超过规定要求;
(3)、前后直管段应满足规定要求;
3、工业热电阻测温主要误差来源(解决办法):引线电阻(三线制或四线制)、信号回路的干扰和抑制(采用一点接地原则)。

[ 本帖最后由 XJTZWKDPJ 于 2009-3-7 10:02 编辑 ]
发表于 2012-7-5 13:02:05 | 显示全部楼层
1.单独钻孔取压口和夹持环取压口,取压口可以位于管道上或位于管道法兰上,亦可位于夹持环上。取压口轴线与孔板各相应端面之间的间距等于管道直径的一半或取压口环隙宽度的一半,取压口出口边缘与管壁内表面平齐,如采用单独钻孔取压,则取压口的轴线尽量与管道轴线垂直。若在同一个上游或下游取压口平面上,有几个单独取压口,它们的轴线应等角度均匀分布,取压口大小应符合规程规定。

2.选择节流装置应遵循的原则1、孔板、喷嘴和文丘得喷嘴,一般都用于直径D大于等于50MM的管道中,如被测介质为高温高压,可选用孔板和喷嘴,文丘利管只适用于低压的流体介质;2、要求节流装置所产生的压力损失较小时,可采用喷嘴或文丘利管;3、测量某些易使节流装置弄脏、磨损或变形的脏污介质或腐蚀性介质时,选用喷嘴较好;4、喷嘴精度高,所以直管段要求也较短;5、在加工、制造和安装中,孔板要求最简单,喷嘴次之,文丘利管最复杂.
3.工业热电偶测温差来源主要有:1、分度误差;2、电阻体自热效应误差;3、外线路电阻误差;4、热交换引起的误差;5、动态误差;6、配套显示仪表的误差。对于工业铂电阻的铂丝纯度只要符合标准的要求即可。因为工业铂热电阻的分度表是按照上述标准的铂丝纯度编制的,使用时要配分度表使用,因此,铂丝的纯度再高,就会偏离编制分度表时的基础条件。因而没有必要提高铂丝的纯度。
发表于 2012-7-5 13:41:11 | 显示全部楼层
1、试述标准孔板角接取压方式的取压口设置方法。 答:标准孔板角接取压方式有两种型式,即单独钻孔取压口和夹持环取压口,这两种形式的取压口可以位于管道上或位于管道法兰上,亦可位于夹持环上。取压口轴线与孔板各相应端面之间的间距等于管道直径的一半或取压口环隙宽度的一半,取压口出口边缘与管壁内表面平齐,如采用单独钻孔取压,则取压口的轴线尽量与管道轴线垂直。若在同一个上游或下游取压口平面上,有几个单独取压口,它们的轴线应等角度均匀分布,取压口大小应符合规程规定。
2、试述节流装置的选择原则有哪些? 答:选择节流装置应遵循的原则有:1、孔板、喷嘴和文丘得喷嘴,一般都用于直径D大于等于50MM的管道中,如被测介质为高温高压,可选用孔板和喷嘴,文丘利管只适用于低压的流体介质;2、要求节流装置所产生的压力损失较小时,可采用喷嘴或文丘利管;3、测量某些易使节流装置弄脏、磨损或变形的脏污介质或腐蚀性介质时,选用喷嘴较好;4、喷嘴精度高,所以直管段要求也较短;5、在加工、制造和安装中,孔板要求最简单,喷嘴次之,文丘利管最复杂。总之,根据以上这些优、缺点和实际使用的要求来考虑如何选择,既满足技术要求,又要经济,可行等原则来选择。
3、简述工业热电阻测温主要误差来源有哪些?对于工业铂热电阻是否选用铂丝纯度越高,其测温准确度就越高。 答:工业热电偶测温差来源主要有:1、分度误差;2、电阻体自热效应误差;3、外线路电阻误差;4、热交换引起的误差;5、动态误差;6、配套显示仪表的误差。对于工业铂电阻的铂丝纯度只要符合标准的要求即可。因为工业铂热电阻的分度表是按照上述标准的铂丝纯度编制的,使用时要配分度表使用,因此,铂丝的纯度再高,就会偏离编制分度表时的基础条件。因而没有必要提高铂丝的纯度。
发表于 2012-7-5 14:20:16 | 显示全部楼层
这是热工仪表的专业知识,温故知新,非常好,以下是我的答案。
1、标准孔板角接取压方式有两种型式,即单独钻孔取压口和夹持环取压口,这两种形式的取压口可以位于管道上或位于管道法兰上,亦可位于夹持环上。取压口轴线与孔板各相应端面之间的间距等于管道直径的一半或取压口环隙宽度的一半,取压口出口边缘与管壁内表面平齐,如采用单独钻孔取压,则取压口的轴线尽量与管道轴线垂直。若在同一个上游或下游取压口平面上,有几个单独取压口,它们的轴线应等角度均匀分布,取压口大小应符合规程规定。
2、选择节流装置应遵循的原则有:1、孔板、喷嘴和文丘得喷嘴,一般都用于直径D大于等于50MM的管道中,如被测介质为高温高压,可选用孔板和喷嘴,文丘利管只适用于低压的流体介质;2、要求节流装置所产生的压力损失较小时,可采用喷嘴或文丘利管;3、测量某些易使节流装置弄脏、磨损或变形的脏污介质或腐蚀性介质时,选用喷嘴较好;4、喷嘴精度高,所以直管段要求也较短;5、在加工、制造和安装中,孔板要求最简单,喷嘴次之,文丘利管最复杂。总之,根据以上这些优、缺点和实际使用的要求来考虑如何选择,既满足技术要求,又要经济,可行等原则来选择。
3、工业热电偶测温差来源主要有:1、分度误差;2、电阻体自热效应误差;3、外线路电阻误差;4、热交换引起的误差;5、动态误差;6、配套显示仪表的误差。对于工业铂电阻的铂丝纯度只要符合标准的要求即可。因为工业铂热电阻的分度表是按照上述标准的铂丝纯度编制的,使用时要配分度表使用,因此,铂丝的纯度再高,就会偏离编制分度表时的基础条件。因而没有必要提高铂丝的纯度。
发表于 2012-7-5 14:59:21 | 显示全部楼层
1  答:标准孔板角接取压方式有两种型式,即单独钻孔取压口和夹持环取压口,这两种形式的取压口可以位于管道上或位于管道法兰上,亦可位于夹持环上。取压口轴线与孔板各相应端面之间的间距等于管道直径的一半或取压口环隙宽度的一半,取压口出口边缘与管壁内表面平齐,如采用单独钻孔取压,则取压口的轴线尽量与管道轴线垂直。若在同一个上游或下游取压口平面上,有几个单独取压口,它们的轴线应等角度均匀分布,取压口大小应符合规程规定。
2答:选择节流装置应遵循的原则有:1、孔板、喷嘴和文丘得喷嘴,一般都用于直径D大于等于50MM的管道中,如被测介质为高温高压,可选用孔板和喷嘴,文丘利管只适用于低压的流体介质;2、要求节流装置所产生的压力损失较小时,可采用喷嘴或文丘利管;3、测量某些易使节流装置弄脏、磨损或变形的脏污介质或腐蚀性介质时,选用喷嘴较好;4、喷嘴精度高,所以直管段要求也较短;5、在加工、制造和安装中,孔板要求最简单,喷嘴次之,文丘利管最复杂。总之,根据以上这些优、缺点和实际使用的要求来考虑如何选择,既满足技术要求,又要经济,可行等原则来选择。
3、工业热电偶测温差来源主要有:1、分度误差;2、电阻体自热效应误差;3、外线路电阻误差;4、热交换引起的误差;5、动态误差;6、配套显示仪表的误差。对于工业铂电阻的铂丝纯度只要符合标准的要求即可。因为工业铂热电阻的分度表是按照上述标准的铂丝纯度编制的,使用时要配分度表使用,因此,铂丝的纯度再高,就会偏离编制分度表时的基础条件。因而没有必要提高铂丝的纯度。
发表于 2012-7-5 15:38:26 | 显示全部楼层
1、标准孔板角接取压方式:上下游取压孔中心距孔板前后端面的间距均为(25.4±0.8)mm,也叫1英寸取压法
2、节流装置的选型原则:
①必须满足测量精度的要求;
②压力损失不应超过规定要求;
③前后直管段应满足规定要求
④在满足测量精度的条件下,尽可能的选择结构简单、价格便宜的节流装置;
⑤考虑到安装地点流体对节流装置的磨损和脏污条件;
⑥要求现场安装方便。