十万火急,阀门开度与正常工况,最大工况的问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 15:46:27 | 显示全部楼层
具体问题具体分析,不同工况下选用不同的阀门,开度也不相同
 楼主| 发表于 2012-7-5 16:25:32 | 显示全部楼层
不同厂家有不同的规格要求,需要向生产厂家咨询
发表于 2012-7-5 17:04:37 | 显示全部楼层
最小,正常,最大,10%,60%,90%
发表于 2012-7-5 17:43:42 | 显示全部楼层
同意十二楼的意见。不同工况、不同控制对象,使用的阀门流量特性有一点不同。具体的记不清了。
只谈开度和流量的关系的话
线性特性
开度10%-80% 正常流量不超过70%

等百分比
开度 10%(厂家一般都说可以到5%)-90%(厂家一般都说可以到92%)
正常流量不超过80%
发表于 2012-7-5 18:22:47 | 显示全部楼层
一般保守一点的30%-80%认为是控制效果比较好的,正常开度最好处于40%~60%之间,最大开度不大于90%。当然这个值很保守。另外最大开度、正常开度、最小开度处于多少,对与某个阀门来说,应该综合考虑,比如最大流量3000,正常2800,最小500,在考虑经济性的情况下,正常开度不可能处于40%~60%,或者最小开度不可能处于30%以上。外国一些著名阀门不在此列,可调比能达到惊人的1000:1。当然以上都是在工艺条件准确的前提下的,如果吃不准尤其是最大、最小流量,那就要综合考虑适当多留余量了。
在工艺数据不做放大的前提下,算出最大CV值以后,查样本序列,等百分比向上两级靠,其他一级。