工控之家

 找回密码
加入工控之家

十万火急,阀门开度与正常工况,最大工况的问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 09:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常工况下流量,最大工况下流量与阀门开度对应的问题.在哪种情况下,阀门开度相对选得小一些,哪种情况下,阀门开度选得大些.一般来说,正常流量对应多大的阀门开度?
发表于 2012-7-5 09:54:41 | 显示全部楼层
根据调节阀流量系数Cv的计算过程中,m (放大系数)在直线型调节阀取1.63,等百分比阀取1.97 ;
反查 m计算值表,得到线性流量特性的调节阀,正常工况开度在60% ;等百分比在 80%。

个人见解。
发表于 2012-7-5 10:33:46 | 显示全部楼层
一般20 80吧,自然界普遍规律
发表于 2012-7-5 11:12:51 | 显示全部楼层
对PID控制来说,要求控制稳定性比较好,在各个设定值都能得到满意的控制效果,没错,大多数情况下都是选等%比特性,问题是根据工况如何才能选择一个性价比比较高的。希望大家能给出一个实例来。
发表于 2012-7-5 11:51:56 | 显示全部楼层
40%--70%最佳,直线型比较好
发表于 2012-7-5 12:31:01 | 显示全部楼层
调节阀的选型应该是根据工艺情况,计算出阀门的CV,在根据CV和相应的阀门选型样本选择Cv大于计算CV的阀门,在把选择CV和计算CV代入开度验算公司进行计算,一般正常工作开度是在60%~80%比较好。我认为对于等%还是直线的,依据阀门选型定,不过我还是比较习惯用等%的。
发表于 2012-7-5 13:10:06 | 显示全部楼层
一般是20到80,不宜超过90
发表于 2012-7-5 13:49:11 | 显示全部楼层
应考虑阀门的流量特性,线性、对数和快开阀的开度和流量的关系是不同的。
发表于 2012-7-5 14:28:17 | 显示全部楼层
在使用等%比阀的时候,有人直接把相对开度定在65%,在来选择阀的Cv值,不知这种方法是否最好.65%的相对开度正好在相对开度曲线的最凹处,控制的效果应该是最好的.大家有何看法?
发表于 2012-7-5 15:07:22 | 显示全部楼层
极限的就是10%-90%
看着办。最好不要超过这个
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-7 05:30 , Processed in 0.149099 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表