工控之家

 找回密码
加入工控之家

热电偶问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 16:25:18 | 显示全部楼层
可能情况:1、震动
2、电磁干扰
往这方面找应该能找出原因。
发表于 2012-7-5 17:04:23 | 显示全部楼层
改善振动,采用屏蔽线
发表于 2012-7-5 17:43:28 | 显示全部楼层
如全部24支都存在这个问题,则可排除工艺、热电偶、补偿导线(除非共用负极)、接线不良等原因。这种情况多数因外部干扰造成。你可从干扰源上查找原因,同时检查屏蔽是否接好。
发表于 2012-7-5 18:22:33 | 显示全部楼层
是DCS卡件上的接地没接好,大家都没想到吧。。。呵呵!