热电偶问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 09:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在换热器里装了24支T型热电偶,用多芯T型补偿导线到DCS。
现在DCS画面显示所有温度都在跳动,大约2-3度的范围内波动,
这是什么原因造成的呢?怎么解决呢?
发表于 2012-7-5 09:54:27 | 显示全部楼层
你的24支热电偶是共用负极吗?如果是的话,是不是有这方面的原因呢!
发表于 2012-7-5 11:12:37 | 显示全部楼层
检查电缆的屏蔽线的接地情况,怀疑是干扰引起的。
发表于 2012-7-5 11:51:42 | 显示全部楼层
查一下相对换热的两种介质进出换热器是否均匀
发表于 2012-7-5 12:30:47 | 显示全部楼层
干扰引起的
发表于 2012-7-5 13:09:52 | 显示全部楼层
我们也认为是干扰引起的,也检查了屏蔽接地,我们采用的中控室单端接地,没有发现什么问题。 那怎么解决这个问题呢?
发表于 2012-7-5 13:48:57 | 显示全部楼层
故障原因是热电偶热电势输出不稳定造成的,造成的原因如下:
1、热电偶接线柱与热电极接触不良;
2、热电偶测量线路绝缘破损,引起连续短路或接地;
3、热电偶安装不牢或外部震动;
4、热电极将断未断;
5、外界干扰(交流漏电、电磁场感应等)
发表于 2012-7-5 14:28:02 | 显示全部楼层
八楼说得较为全面,我认为主要是基础不良加上换热器震动所致
发表于 2012-7-5 15:07:07 | 显示全部楼层
如果是都在跳动的话可以排除其它因素,考虑电磁的干扰,你确认一下换热器旁边没有增加什么大的电机或旁边有强电流什么的。根据你提供的,干扰应该是一个固定频率的干扰。
发表于 2012-7-5 15:46:12 | 显示全部楼层
今天弄了一天,终于找到原因了!