发表于 2012-6-21 08:09:32 | 显示全部楼层

RE:流量计指示不准怎么办

液位和流量的都挺闹腾,运行的说不准是我们热工的在满厂跑。

电建在电科院和监理的监督下把电厂交出去,我想不用在公式计算这下太大功夫。他说不准跟什么对比的,换句说你凭啥说不准,我觉得这是条线索——看运行系统状况,不然要白跑一趟。检查变送器的设置参数是否正确(单位、量程、开方、小信号切除等情况),现场仪表管、门处、接头处有无渗漏,正压有漏点定流量小。管道中有压力并不代表有流量——建议重新投变送器,顺便看一下变送器的零点,漂移的给予归零。)

检查一下反馈电流计算出现在流量,同DCS比对。
发表于 2012-6-21 12:43:07 | 显示全部楼层

RE:流量计指示不准怎么办

锅炉给水流量、蒸汽流量不准,不知楼主是依据什么判断的,流量测量受许多因素影响,准确度一般不会很高,如果在现有工况条件下,流量波动很大的话,可以先检查一下流量计的外部情况,如有无泄漏、堵塞,负荷是否波动大等,排除这些情况后,建议对流量计进行校准。
发表于 2012-6-21 17:16:42 | 显示全部楼层

RE:流量计指示不准怎么办

请把你用的流量计类型发下否则不知道如何去判断你出的问题