流量计指示不准怎么办

[复制链接]
发表于 2012-6-19 10:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
锅炉的给水流量计和蒸汽流量计指示都不准,怎么处理?
发表于 2012-6-19 15:07:17 | 显示全部楼层

RE:流量计指示不准怎么办

本帖最后由 zhaohh3211 于 2012-3-8 13:31 编辑

液位计,压力表一定要准,其他倒是其次。
发表于 2012-6-19 19:40:52 | 显示全部楼层

RE:流量计指示不准怎么办

进行校验,如果再不准,就要检查是否变送器有其他的故障。
发表于 2012-6-20 00:14:27 | 显示全部楼层

RE:流量计指示不准怎么办

差压变送器?一句不准太过笼统了吧,说的具体点先
发表于 2012-6-20 04:48:02 | 显示全部楼层

RE:流量计指示不准怎么办

本帖最后由 zhaohh3211 于 2012-3-8 16:17 编辑

是啥流量计不准,说具体点。
发表于 2012-6-20 09:21:37 | 显示全部楼层

RE:流量计指示不准怎么办

检查接头有无漏点,校验变送器,如果还是不行就要考虑节流元件的问题了。
发表于 2012-6-20 13:55:12 | 显示全部楼层

RE:流量计指示不准怎么办

不知道你的是不是差压式的,给水的应该问题不大吧,检查一下差压变送器和引压管,蒸汽的差压式的话达不到设计条件是不准的,要做温压补偿的,我这里也是这样,我用IFC67公式做的温压补偿,算出来差不多,太准确算不上,比理想气体好的多,查表法要好一些,但是在DCS里做的话,好像不是太容易
发表于 2012-6-20 18:28:47 | 显示全部楼层

RE:流量计指示不准怎么办

也有可能是管路中有损耗的情况存在
发表于 2012-6-20 23:02:22 | 显示全部楼层

RE:流量计指示不准怎么办

1、海友要把变送器的类型说清楚
2、要把怎么个不准讲明白,是偏大还是偏小
3、是一直都不准,还是近期的事情
4、有没有温压补偿
说完之后再讨论为什么不准的原因,好吗?
发表于 2012-6-21 03:35:57 | 显示全部楼层

RE:流量计指示不准怎么办

流量计偏差太多的话,需要校验!如果校验没有问题,检查流量计是否适用于此种介质!