工控之家

 找回密码
加入工控之家

仪器仪表:【每周一题】2012年第11周:现场指示与室内DCS显示数值不同,是什么原因?

[复制链接]
发表于 2012-6-20 21:47:25 | 显示全部楼层

RE:仪器仪表:【每周一题】2012年第11周:现场指示与室内DCS显示数值不同,是什么原因?

有时候现场仪表开放也会这样哦
发表于 2012-6-21 02:21:00 | 显示全部楼层

RE:仪器仪表:【每周一题】2012年第11周:现场指示与室内DCS显示数值不同,是什么原因?

我不知道答案 是来看答案的
发表于 2012-6-21 06:54:35 | 显示全部楼层

RE:仪器仪表:【每周一题】2012年第11周:现场指示与室内DCS显示数值不同,是什么原因?

s t u d y ~
发表于 2012-6-21 11:28:10 | 显示全部楼层

RE:仪器仪表:【每周一题】2012年第11周:现场指示与室内DCS显示数值不同,是什么原因?

学习了。共同进步共同提高!
发表于 2012-6-21 16:01:45 | 显示全部楼层

RE:仪器仪表:【每周一题】2012年第11周:现场指示与室内DCS显示数值不同,是什么原因?

1、首先判断是现场的原因还是DCS端,方法是万用表串入回路中测量电流值,经过简单计算后确认问题在哪。然后对症下药。
2、曾经碰到过地环流干扰问题,信号两端不共地引起。