现场仪表量程跟DCS量程不一致
发表于 2012-6-19 04:45:10 | 显示全部楼层

RE:仪器仪表:【每周一题】2012年第11周:现场指示与室内DCS显示数值不同,是什么原因?

内外量程设置不一样,二次开放,
发表于 2012-6-19 09:18:45 | 显示全部楼层

RE:仪器仪表:【每周一题】2012年第11周:现场指示与室内DCS显示数值不同,是什么原因?

有以下几种原因:
1、线路接触不良,信号输出不准确。
2、测量仪表的通讯故障出问题。
3、dcs上一些设置出问题了。
发表于 2012-6-19 13:52:20 | 显示全部楼层

RE:仪器仪表:【每周一题】2012年第11周:现场指示与室内DCS显示数值不同,是什么原因?

未开方,安全栅故障,现场表与DCS量程设置不同
发表于 2012-6-19 18:25:55 | 显示全部楼层

RE:仪器仪表:【每周一题】2012年第11周:现场指示与室内DCS显示数值不同,是什么原因?

评分相差悬殊。答案一样,评分为啥差别很大?
发表于 2012-6-19 22:59:30 | 显示全部楼层

RE:仪器仪表:【每周一题】2012年第11周:现场指示与室内DCS显示数值不同,是什么原因?

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]fdemeng 发表于 2012-3-20 08:21 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
评分相差悬殊。答案一样,评分为啥差别很大?
发表于 2012-6-20 03:33:05 | 显示全部楼层

RE:仪器仪表:【每周一题】2012年第11周:现场指示与室内DCS显示数值不同,是什么原因?

需要分别检查线路及组态问题,一个个排查
发表于 2012-6-20 08:06:40 | 显示全部楼层

RE:仪器仪表:【每周一题】2012年第11周:现场指示与室内DCS显示数值不同,是什么原因?

我来看看,学习。学习。
发表于 2012-6-20 12:40:15 | 显示全部楼层

RE:仪器仪表:【每周一题】2012年第11周:现场指示与室内DCS显示数值不同,是什么原因?

我就遇过一次,现场一次表更换或是别的原因,一次表的量程和dcs组态的量程不同,结果dcs换算成的数值和现场一次表对不上,重新组态就ok了。