发表于 2012-6-22 16:19:21 | 显示全部楼层

RE:变频器老是跳闸,求指教!

可以通过将面板显示参数为电流(有些变频器初始显示为频率),在开机过程中检查,电机电流是否真的很大。
1、观察负载情况,是否出现振动大,运行不平滑,如果是泵可以观察泵出口压力表,有些泵在某段频率会出现共振现场,会导致变频器过流。
2、将变频器加速时间适当增大。
发表于 2012-6-22 18:16:36 | 显示全部楼层

RE:变频器老是跳闸,求指教!

值得注意的是,如果变频器说明书没有做特殊说明的情况下.
变频器面板显示的过流保护是指变频器输出电流到达变频器器件本身的保护门槛值,该保护是保护变频器本身的。过载保护是保护电机。虽然都是采用电流做比较。但两者所选取的反时限曲线不一样。
发表于 2012-6-22 20:13:51 | 显示全部楼层

RE:变频器老是跳闸,求指教!

我建议你可以将备用泵的变频器拿来控制总跳的电机,如果变频器依旧频繁跳说明电机的问题,可能是由于电机发生堵转等因素造成的。如果变频器不跳那就是你原来的那台有问题。
发表于 2012-6-22 22:11:06 | 显示全部楼层

RE:变频器老是跳闸,求指教!

楼主的变频器选择的负载是真空泵,但真空泵属于容易过负载的泵,它对工艺条件有些苛刻,真空的稍许波动会出现电流的波动变化。