变频器老是跳闸,求指教!

[复制链接]
发表于 2012-6-21 20:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本装置有一台变频器,功率45KW,带一台电机也是同功率
最近连开了两次,都是运行了大约7天就跳闸,第一次
跳闸显示故障为过流,但查了对应的电流值,远远低于额定电流值
后来将该变频器发回厂家,厂家回复没有问题
安装好以后这次又运行了大概7天,又跳
厂家的开始的解释是静电接地不好,我表示不同意
后来厂家又说匹配的变频器功率较低,但另一台备用泵的变频器却一直良好,
厂家又说这是个体差异
明天到单位看看这次的故障代码是什么
还请各位帮我分析分析,是什么原因?!
谢了
发表于 2012-6-21 22:44:06 | 显示全部楼层

RE:变频器老是跳闸,求指教!

你最好是看看是什么品牌的变频器还有就是故障代码具体是多少的哦!
发表于 2012-6-22 00:41:21 | 显示全部楼层

RE:变频器老是跳闸,求指教!

今天查看了故障代码,还是过流
而且现场启动变频器后约2分钟,自动跳停
到底咋回事?
难道变频器自己的电流超?
发表于 2012-6-22 02:38:36 | 显示全部楼层

RE:变频器老是跳闸,求指教!

不知道你用的是什么品牌的变频器的,这种情况就三种可能的:
1.变频器内部测量互感器有问题的,导致在运行电流很小的时候报过流故障。
2.变频器的内部电路控制板有问题,在计算和处理从互感器过来的电流信号时候出现误判断。
3.电流互感器和电路板都没有问题,就是外部干扰引起的变频器误报故障。这种情况多会出现干扰变频器的24V工作电源的,建议把启动信号从变频器的端子上直接短接启动,甩开外部回路,这样就能找到问题所在拉!
发表于 2012-6-22 04:35:51 | 显示全部楼层

RE:变频器老是跳闸,求指教!

我单位也有这种现象的,但基本是年限比较长了,很多电器元件老化了,要么就是变频器通风不好,温度偏高,本身过流跳闸。
发表于 2012-6-22 06:33:06 | 显示全部楼层

RE:变频器老是跳闸,求指教!

如果几台装在一起,你可以采用把变频器间隔远些,也可以采用用风扇单独一台降温看效果。
发表于 2012-6-22 08:30:21 | 显示全部楼层

RE:变频器老是跳闸,求指教!

我们公司也有这么一台AB的变频器运转十多分钟就报过流,也没查出来什么故障?请高手指点一下。
发表于 2012-6-22 10:27:36 | 显示全部楼层

RE:变频器老是跳闸,求指教!

我建议仔细检查一下变频器参数,尤其是电机铭牌参数,如果没问题的话;再看看从变频器出线端去现场的电缆有多长?是不是屏蔽缆?建议加一台相匹配的三相电抗器;还有重新自整定一下!再启动试试!个人想法,期待高人指点...
发表于 2012-6-22 12:24:51 | 显示全部楼层

RE:变频器老是跳闸,求指教!

是新的还是老的,什么牌子什么型号,说清楚点,它显示过流你们自己检测的低的话,可能变频器本身内部的电流互感器有问题或者检测电路有问题,让厂家的人检测电路下掉再使用试试,如果使用的时间很长的话,就做打算换吧,那就是到寿命了,那儿都有问题,就是差不出来,最好检测一下空载的电流.
发表于 2012-6-22 14:22:06 | 显示全部楼层

RE:变频器老是跳闸,求指教!

什么牌子的变频器 看故障代码 它后面都有可能的原因