发表于 2012-6-22 16:14:57 | 显示全部楼层

RE:怎样选电缆,高手进来看一下,高分回报!

设计院的选型(通常比较保守,考虑压降或者将来电动机更换大一个规格因此电缆也放大一个规格,你说的电缆
在里面前者为交联电缆后者为普通电缆价格有区别,前者比较硬穿管有点费劲后者比较软但是体积要偏大)
90kW软启动器回路:YJV22-0.6/1kV 3*120 1*70,或者VV22-0.6/1kV 3*120 1*70。
18.5kW变频器回路:YJV22-0.6/1kV 3*16 1*10,或者VV22-0.6/1kV 3*16 1*10。
7.5kW电机回路和5.5kW电机回路:YJV22-0.6/1kV 3*6 1*4。VV22-0.6/1kV 3*6 1*4(或者取消 1,三芯也可以)
发表于 2012-6-22 18:12:12 | 显示全部楼层

RE:怎样选电缆,高手进来看一下,高分回报!

谢谢各位的回答,现在就还不清楚的再问一下 ,一般的3加1加的就是地线是吧如果现场直接接入地网是不是只用三芯的就可以了,,我的软启动器和变频器是直接接在柜子里的 所以220的电源也不会到电机上 ,所以那个软起的和变频的是不是也可以就用三芯电缆,直接接入地网,,别的不用考虑??软起的和变频的说回路里也要有零线??这个我就是直接输出到电机的线零线往哪里接啊
发表于 2012-6-22 20:09:27 | 显示全部楼层

RE:怎样选电缆,高手进来看一下,高分回报!

还有就是 楼上有人说16平方以上都要N线??不太清楚,到底什么样的需要地线 什么样的需要N线??哪个规范上有,给说下 我下来看看
发表于 2012-6-22 22:06:42 | 显示全部楼层

RE:怎样选电缆,高手进来看一下,高分回报!

软启动器和变频器如果是安装在开关柜内的,那么到现场电机的电缆就可以采用三芯电缆(电机现场接地)。
发表于 2012-6-23 00:03:57 | 显示全部楼层

RE:怎样选电缆,高手进来看一下,高分回报!

通常是这样规定,为了考虑变频器和软启动的对设备的要求现场接地不好所以采用了四芯电缆,其中一芯作为接地,实际对于电动机来说如果接地网络很好,并且也不存在断路现象,可以采用三芯电缆这个没有强烈的要求。