工控之家

 找回密码
加入工控之家

怎样选电缆,高手进来看一下,高分回报!

[复制链接]
发表于 2012-6-21 20:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
从我的配电柜出来到现场的电机之间需要接线, 不知道该选什么型号的电缆 ,要铜芯的, 穿管敷设,90KW一台 有软启动器, 18.5KW一台,有变频器,还有7.5KW和5.5KW各一台,哪位大侠指点下选哪种型号的电缆,看型号太多了不知道用那种的最合适,线径选什么样的合适,,380V电压,250米左右。
发表于 2012-6-21 22:39:42 | 显示全部楼层

RE:怎样选电缆,高手进来看一下,高分回报!

选线要看配的电机断路器有多大,然后根据断路器的额定电流,选电缆。
发表于 2012-6-22 00:36:57 | 显示全部楼层

RE:怎样选电缆,高手进来看一下,高分回报!

我这个是出一个材料表 ,断路器以后才买呢,这个出了给甲方他们买电缆,短路器买了电缆再弄不行么??那能告诉我选什么型号的电缆 ,例如什么VV 之类的,用什么型号,多大的线径
发表于 2012-6-22 02:34:12 | 显示全部楼层

RE:怎样选电缆,高手进来看一下,高分回报!

按照经济电流密度每平方2A电流选取,再考虑250米较长,往上放大一档。(实际上最正规的做法是要进行电动机机端电压核算)
90kW 软启动器回路:YJV22-0.6/1kV 3*120 2*70。
18.5kW 变频器回路:YJV22-0.6/1kV 3*25 2*16。
7.5kW电机回路:YJV22-0.6/1kV 3*16 1*10。
5.5kW电机回路:YJV22-0.6/1kV 3*10 1*6。
发表于 2012-6-22 04:31:27 | 显示全部楼层

RE:怎样选电缆,高手进来看一下,高分回报!

回复 6# zyz8438


  不是三芯的么,,怎么还要3*几加上2*几,我知道3加1是加一个零线,你这个3加2是加的是什么,我从柜子出来到电机是380V的要零线也没用啊,为什么要3 1或者3 2?
发表于 2012-6-22 06:28:42 | 显示全部楼层

RE:怎样选电缆,高手进来看一下,高分回报!

90kW 软启动器回路:YJV22-0.6/1kV 3*120 2*70。
18.5kW 变频器回路:YJV22-0.6/1kV 3*25 2*16。,我认为是多一个变频器和软启动器,所以多一根N线,而且N线有充当信号线的作用。
7.5kW电机回路:YJV22-0.6/1kV 3*16 1*10。
5.5kW电机回路:YJV22-0.6/1kV 3*10 1*6。这2个配线不对,现在规范里不让这样标,16平方以下的都要N线、PE线都要和相线相同,正确的是YJV22-0.6/1kV 3*16 1*16,YJV22-0.6/1kV 3*10 1*10。如果是明敷的话就不用铠装了,加装钢管即可。
发表于 2012-6-22 08:25:57 | 显示全部楼层

RE:怎样选电缆,高手进来看一下,高分回报!

电机回路采用3 1电缆,主要是三根相线加一根接地线,不是零序N。
变频器回路和软启动器回路因为要用到零线N,需要220V控制电源,所以再多一根零线N。

当然,也有不少设计院电机电缆采用三芯,电机的接地采用就地接入接地网的做法。这样的话,纯电机回路用三芯,变频器和软启动器回路用3 1模式。
发表于 2012-6-22 10:23:12 | 显示全部楼层

RE:怎样选电缆,高手进来看一下,高分回报!

7.5kW电机回路:YJV22-0.6/1kV 3*16 1*10。
5.5kW电机回路:YJV22-0.6/1kV 3*10 1*6。
是不是大了点?
发表于 2012-6-22 12:20:27 | 显示全部楼层

RE:怎样选电缆,高手进来看一下,高分回报!

呵呵,为了保险起见,都往大放了一档!
发表于 2012-6-22 14:17:42 | 显示全部楼层

RE:怎样选电缆,高手进来看一下,高分回报!

[color="Blue"]5.5KW和7.5KW一般都选用4*2.5的电缆吧?