整流柜电流调不上去?在线等,谢谢分析

[复制链接]
发表于 2012-6-22 19:27:46 | 显示全部楼层

RE:整流柜电流调不上去?在线等,谢谢分析

根据你反映的现象可能是同步信号的问题
发表于 2012-6-22 20:45:56 | 显示全部楼层

RE:整流柜电流调不上去?在线等,谢谢分析

检查一下触发系统,及触发电压
发表于 2012-6-22 22:04:07 | 显示全部楼层

RE:整流柜电流调不上去?在线等,谢谢分析

电解槽配套可控硅整流柜,目前电流调不上去,实际电流低于给定值,(给定越低相差越大,给定越大相差越少),电容、可控硅均更换仍然不行,将运行正常的另一套柜子的主板和触发板更换后仍然不行,望厂家分析处理,在线等
发表于 2012-6-22 23:22:17 | 显示全部楼层

RE:整流柜电流调不上去?在线等,谢谢分析

可能不是主板跟触发问题,如果是直流反馈建议你改用交流反馈试试,丢开直流传感器经变送器输出给主板的反馈信号。如果直流反馈信号波动也会导致闭环调节失去可靠的参照点,从而引起电流波动。
发表于 2012-6-23 00:40:27 | 显示全部楼层

RE:整流柜电流调不上去?在线等,谢谢分析

目前是什么运行方式?是恒电流方式吗?能否改变运行方式至恒角度方式?改变角度大小,看看直流电压是否随着一起变化,如果是这样的话,就不要找触发电路与主桥的毛病了!(有的柜子上面是有一个电位器,顺向旋转电流与电压都会上升,如果电压上升正常的话,触发电路与主桥应该是好的)。
你们直流检测是否采用分流器还是霍尔传感器?