工控之家

 找回密码
加入工控之家

三相异步电动机运行中烧毁怎么回事?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 06:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台防爆22KW三相异步电动机在运行中烧毁怎么回事?(跳闸后量电动机三相绕组对外壳绝缘为0)
发表于 2012-6-22 07:39:14 | 显示全部楼层

RE:三相异步电动机运行中烧毁怎么回事?

1、电机质量差
2、长期过载且保护失灵
3、环境温度过高
4、电机选型不当(绝缘等级低)
发表于 2012-6-22 08:57:24 | 显示全部楼层

RE:三相异步电动机运行中烧毁怎么回事?

电动机间断运行,且时间不长,总运行时间也就是几百小时,本次运行时间也就是几分钟,搞不懂什么原因。
发表于 2012-6-22 10:15:34 | 显示全部楼层

RE:三相异步电动机运行中烧毁怎么回事?

应该是绝缘击穿造成的,质量原因的可能性最大
发表于 2012-6-22 11:33:44 | 显示全部楼层

RE:三相异步电动机运行中烧毁怎么回事?

我感觉应该是绝缘低了!
发表于 2012-6-22 12:51:54 | 显示全部楼层

RE:三相异步电动机运行中烧毁怎么回事?

绕组对地绝缘下降,导致电机运行后击穿。检查环境是否太潮湿。
发表于 2012-6-22 14:10:04 | 显示全部楼层

RE:三相异步电动机运行中烧毁怎么回事?

1.绝缘损坏
2.电机缺相,或供电电源缺相(如接触器一个触点出问题)
发表于 2012-6-22 15:28:14 | 显示全部楼层

RE:三相异步电动机运行中烧毁怎么回事?

这就是传说中的“烧鸡”,是堵转了吧?
发表于 2012-6-22 16:46:24 | 显示全部楼层

RE:三相异步电动机运行中烧毁怎么回事?

查一下运行时工作电流是否正常
发表于 2012-6-22 18:04:34 | 显示全部楼层

RE:三相异步电动机运行中烧毁怎么回事?

原因可能有:电源电压过高或过低;定子绕组匝间短路;电动机在轻载时单相运行;周围温度过高;电机过载;通风道严重被灰尘堵塞;有鼓风机冷却的风机未接通电源。望楼主查到原因后向海友们公布一下结果,大家共同学习。