RE:求助:高压电动机启动柜的问题

回复 10# zyz8438


  我已把把图纸转换成CAD2004版的了,希能提供帮助.<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 22:23:34 | 显示全部楼层

RE:求助:高压电动机启动柜的问题

从图纸看没有问题,如有条件,断开控母,打到就地,按下SB2 用表测量111与102之间电压,如有就是断路器的问题了,如没有就是马达保护器的问题了