工控之家

 找回密码
加入工控之家

求助:高压电动机启动柜的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-21 10:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个奇怪的问题,高压电动机启动要按启动按钮两次真空开关才能合闸,启动柜保护采用BDWP-350和BDWP-400微机保护器,第一次按动启动按钮,能听到真空开关内有吸合的声音(应是继电器的声音)远控与就地都一样,真空开关型号为VS1,第二次才能合闸,不知什么原因,反复试了几次都一样。有高手能帮助分析一下吗?
发表于 2012-6-21 13:49:24 | 显示全部楼层

RE:求助:高压电动机启动柜的问题

需要将你的电气原理图发布出来。也好让大家来帮你分析。
发表于 2012-6-21 17:04:49 | 显示全部楼层

RE:求助:高压电动机启动柜的问题

第一看看综保的逻辑是不是 启动时间继电器保持为1S VS1合分闸线圈如果电压正常的话,应该超过800mS以上才能合闸,
第二检查一下中间继电器
第三检查一下操作机构主控板 在断路器里面
发表于 2012-6-21 20:20:14 | 显示全部楼层

RE:求助:高压电动机启动柜的问题

为什么按2下了,按一下等待一段时间行不行?
发表于 2012-6-21 23:35:39 | 显示全部楼层

RE:求助:高压电动机启动柜的问题

回复 2# czywqa

现将电气图附上,望能提供帮助<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 02:51:04 | 显示全部楼层

RE:求助:高压电动机启动柜的问题

看看二次图纸,同时提供合闸逻辑图纸,出现这种情况,估计是控制软件有问题或设置改变
发表于 2012-6-22 06:06:29 | 显示全部楼层

RE:求助:高压电动机启动柜的问题

应该是二次原理图的问题!
发表于 2012-6-22 09:21:54 | 显示全部楼层

RE:求助:高压电动机启动柜的问题

回复 7# jinyuanzhiwang1

电路原理图有问题?该控制柜已使用近2年,最近才出现这个现象。
发表于 2012-6-22 12:37:19 | 显示全部楼层

RE:求助:高压电动机启动柜的问题

开关老化的表现吧!
发表于 2012-6-22 15:52:44 | 显示全部楼层

RE:求助:高压电动机启动柜的问题

前面几位能否把图纸转换成CAD2004版的,打不开!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家