发表于 2012-6-22 02:41:35 | 显示全部楼层

RE:水泵加变频器

楼主兄弟:水泵流量是374立/小时,扬程是44米,可你要达到0.5MPa的泵出口压力,泵选错了哈!这种情况下变频没有意义的。
发表于 2012-6-22 07:15:10 | 显示全部楼层

RE:水泵加变频器

你这种情况完全可以装的,不会有影响,而且节能效果非常明显。
发表于 2012-6-22 11:48:45 | 显示全部楼层

RE:水泵加变频器

你说的50%负荷是流量还是功率?我想给你算一下你的节能潜力。
发表于 2012-6-22 16:22:20 | 显示全部楼层

RE:水泵加变频器

变频器节能的 2大 用处风机和泵。

声明下:11楼的说法我没验证,我们这里一般是工艺计算。我只谈电气方面的

你这种情况,一般可以只装一台变频器,可以自动或者手动切换启动第二台泵。

象落上几位说的。用出口压力做个回馈 组成闭环,

一般技能在10%以上。好点的能到30%

另外对机械设备的冲击也会减小很多的。
发表于 2012-6-22 20:55:55 | 显示全部楼层

RE:水泵加变频器

看了楼主的介绍,我认为可以安装变频器,如果四台泵是同一功能的,为减少投资,可以只买一台变频器,采用PLC或变频器的供水基板进行控制,安装压力变送器进行恒压供水控制,跟据用水时增减泵的开停数,其中一台泵为变频控制,其余为工频运行(或停止)。