工控之家

 找回密码
加入工控之家

水泵加变频器

[复制链接]
发表于 2012-6-20 05:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
向诸位海友请教一个问题:我们公司有4台75KW的电机,想装变频器。有人说不能装,因为装变频器以后,泵的扬程减小,使水送不到指定位置(高度约20米)或送到了也达不到水量指标要求。水泵流量是374立/小时,扬程是44米。真的是这样么?谢谢!
发表于 2012-6-20 09:39:20 | 显示全部楼层

RE:水泵加变频器

基本上是有一些影響的,但是有装变频器后,你可以節省電費,不過假如原先你只運轉2台的話,此時須有3台装变频器的水泵同時運轉才能符合需求,若有一台掛掉則另外2台才能同時变频至全轉速!
发表于 2012-6-20 14:12:55 | 显示全部楼层

RE:水泵加变频器

我们采用在泵出口加装一台压力变送器,用压力变送器的压力设定值来控制变频器的办法来解决这个问题,压力达不到设定值,变频器就一直增加频率直至全频运转。
发表于 2012-6-20 18:46:30 | 显示全部楼层

RE:水泵加变频器

全频运转是不是就不省电了?请问您安装了变频器及压力变送后省电效果怎么样?我们现在是一台水泵,一台水泵水量不够准备再开一台。泵出口压力保持在0。5MPA左右就可以。
发表于 2012-6-20 23:20:05 | 显示全部楼层

RE:水泵加变频器

根据流量学知识可知:泵类电机的功率、扬程、流量如下:
P(功率)=Q(流量)×H(扬程)/η(泵效率)
 根据水泵转速转换定律,当水泵转速从N至N’时,流量Q、扬程H及功率P的变化关系如下:
Q=Q(N’/N)
H’=H(N’/N)2
P’=P(N’/N)3
其中,N、Q、H、P分别是额定情况下的水泵转速、流量、扬程、功率;
N’、Q’、H’、P’分别是实际应用所需的水泵转速、流量、扬程、功率;
当转速下降时,流量按线性关系变化,而功率却以立方关系下降。
流量与转速成正比,扬程与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比,因此电机的转速控制与调节阀门流量控制相比,可以大幅度降低轴功率,因而利用变频器对电机转速控制可以充分节能。当系统负荷下降时,变频器调节水泵转速,从而减少水量,减少电机耗电量。
楼主有没有安装变频的必要主要看设备运行情况,有没有负荷下调的空间,如输出流量是不是需要调节或频繁的起停控制等
发表于 2012-6-21 03:53:40 | 显示全部楼层

RE:水泵加变频器

水泵的负荷在50%左右。我们还有一套装置要开,一台水泵的水量不够用,两台水泵有余量。所以想安变频器。水泵24小时不停运转。能耗较大,所以想安装一台变频器。不知道是否会影响扬程。
发表于 2012-6-21 08:27:15 | 显示全部楼层

RE:水泵加变频器

你是想1台全开,1台变频调节吧,觉得这样很好啊。
发表于 2012-6-21 13:00:50 | 显示全部楼层

RE:水泵加变频器

5楼讲的很详细,我们也是两台水泵,出口压力0.6MPa,其中一台安装变频器,当水量需求量很小的时候只开装了变频器的那台水泵,当水量需求超到1台泵满负荷运转时,启动另一台泵,两台泵同时运转,这时候装了变频器的那台就会根据水量需求的变化所引起的水网总管压力的变化而控制改变泵的频率,从而达到节能的目的。
至于说如果压力始终达不到设定值,泵始终全频率工作,那应该是你的系统对水量的需求超出了泵的能力,如果是这样的话,你的水泵就是100%的负荷,就没必要加变频器了。
发表于 2012-6-21 17:34:25 | 显示全部楼层

RE:水泵加变频器

5楼的公式已经可以计算你的供水泵功率的大小,设计时,应考虑最大的用水量或将来的用水量。系统运行时,当你供水量大于用水量时或水压增大时,这时变频将水泵的转速调低,并使得水压保持在你所设定的水压附近。相反则增加频率,直到工频为止,若还不够,则增加一台水泵,进行变频启动。
发表于 2012-6-21 22:08:00 | 显示全部楼层

RE:水泵加变频器

变频器的作用是控制转速达到节能,平滑控制的目的,有没有必要选用,关键是看工艺的要求和设备自身的情况